账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 236|回复: 2

[规范条文] 建筑电气工程设置抗震支架的依据是什么?

[复制链接]
发表于 2025-8-7 10:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直有个疑问,电气管线设置抗震支架的依据是什么。
网上很多人论述超过300*100mm的桥架就需要设置抗震支吊架了。
但GB 50981-2014 第7章只说了“内径不小于60mm的电气配管及重力不小于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防”,
下面具体条文只说了"7.5.5.1 当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架。当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;"规范并没说要电气管线要设置抗震支吊架,只提了设置横向防晃吊架。
GB 50981-2014明确需要设置“抗震支吊架”的是“5.1.4 防排烟风道、事故通风风道及相关设备应采用抗震支吊架。(已废止)还有“5.1.5.4 重力大于1.8kN的空调机组、风机等设备不宜采用吊装安装。当必须采用吊装时,应避免设在人员活动和疏散通道位置的上方,但应设置抗震支吊架;”

看遍了规范也没看到电气管线必须设置抗震支吊架的条文,怎么现在机电抗震好像跟抗震支吊架绑定了。


发表于 2025-8-7 14:32:09 | 显示全部楼层
我只能说:一般是使用抗震支吊架,否则可能无法通过验收,普通加强的支吊架没有验收报告、产品认证等,另外规范8.1.2要求采用成品构件
 楼主| 发表于 2025-8-8 09:17:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-7 14:32
我只能说:一般是使用抗震支吊架,否则可能无法通过验收,普通加强的支吊架没有验收报告、产品认证等,另外 ...

验收是由哪个部门负责验收,如果设计没有提出设置要求,那验收的依据是什么。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则