账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 342|回复: 6

[问题探讨] 甲乙类厂房可以做光伏么

[复制链接]
     
发表于 2025-8-14 10:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2025-8-14 11:07:08 | 显示全部楼层
反正湖北这边发文,明确不要做的,别的地方不清楚,但道理是相通的
     
 楼主| 发表于 2025-8-14 11:20:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2025-8-14 11:07
反正湖北这边发文,明确不要做的,别的地方不清楚,但道理是相通的

可以发一下相关文件么,或者文件号,我搜一下,谢谢
发表于 2025-8-14 11:44:44 | 显示全部楼层
这个你看看
WXWorkLocal_175514283642.png
WXWorkLocal_17551429108468.png
     
 楼主| 发表于 2025-8-14 12:30:32 | 显示全部楼层

好的,谢谢
     
发表于 2025-8-14 16:46:47 | 显示全部楼层
《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019第12.1.2条,以及国家能源局《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知(征求意见稿)》第二. (五)条,甲乙类厂房可以不做光伏。
     
 楼主| 发表于 2025-8-14 17:07:22 | 显示全部楼层
lxdis007 发表于 2025-8-14 16:46
《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368-2019第12.1.2条,以及国家能源局《关于加强分布式光伏发电安全工 ...

谢谢.............
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则