账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 762|回复: 3

[求助] 消防设备的室外直埋电缆可以采用铝电缆吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-8-15 08:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求助,如题,涉及到造价问题,一个小区甲方想把所有室外电缆都换成铝电缆,消防线路可以用铝电缆吗?有没有相关的条文对室外电缆有明确要求的?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-8-15 09:12:47 | 显示全部楼层
有啊, 民标 13.8.1  “所有消防线路,应采用铜芯电线或电缆”
发表于 2025-8-15 09:17:16 | 显示全部楼层
民规还是针对民用建筑,但GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准是通用的,有重要电源应采用铜芯的要求
     
发表于 2025-8-22 10:19:24 | 显示全部楼层
规范没具体说,但审查、验收可能有通不过。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 05:25 , Processed in 0.072931 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表