账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 261|回复: 2

[求助] 防雷施工与验收规范第3.2.3条

[复制链接]
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010 第3.2.3条:“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”此处的“热加工连接”是否包含焊接呢?
  GB50057第4.3.5.6条:“构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。”此处可以采用焊接。
  百度了一下,热加工包括焊接,上述两条都是强制性条文,是否有冲突?
     
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
按照防雷设计规范来,施工规范写的不对
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
“除设计要求外”
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则