3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
请问,民标中的这条是怎么执行的?所有的一级负荷都要末端切换吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-9-3 11:27:22 | 显示全部楼层
规范组有回复,本条针对一级消防负荷。
发表于 2025-9-3 13:53:14 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2025-9-3 11:27
规范组有回复,本条针对一级消防负荷。

有文件嘛,这解释与正文差别太大了
     
发表于 2025-9-3 15:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2025-9-3 15:22 编辑

企业微信截图_17568836929823.png
     
发表于 2025-9-3 17:05:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2025-9-3 22:51 编辑

        这个答疑不只是谬误,可以说还十分轻浮。前者或许是才有不逮,后者简直是德不配位。
        第1条,条文中没半个字说到只针对消防一级负荷,答疑的依据何在?虽然标准是你编的,但一旦颁布,你也得受标准的约束。不然的话,比如,某国制定了杀人者死的法律,哪天编制法律的法官杀了人,他自己来个条文解释,说该条是只针对非司法人员的,法官不算,你怎么办?
       第2条。这条更是直接打脸第1条。既然解释说3.2.10条只针对消防一级负荷,而3.2.13条的生活水泵并不是消防负荷,怎么进得了了3.2.10条中“另有规定者除外”的范围?

       错了就认个错,改了就好。
     
发表于 2025-9-3 21:52:00 | 显示全部楼层
宣贯的时候,口头经常挂着的话是参观美国的建筑,人家双电源开关用得少,我们要学习,结果出来的规范却是要末端切换~
     
发表于 2025-9-3 22:09:18 | 显示全部楼层
      想起秦国的商鞅。其变法的苛政,有一条就是旅店不得留宿无官贴的旅客。后来被秦惠文王追杀,他逃命到边境,欲留宿客栈,却被店家以商君之法拒绝。可见商鞅也没我们这些标准编制组厉害放到现在,条文解释一下,盖个戳,不就住下来了吗
     
发表于 2025-9-4 10:31:52 | 显示全部楼层
反正现在ATS越用越多
审图也是纠结着这一条规范
     
发表于 2025-9-4 11:39:51 | 显示全部楼层
现在规范的更新速度,我觉得有点“朝令夕改”的味道了,不知道是因为啥
     
发表于 2025-9-5 11:02:08 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2025-9-4 11:39
现在规范的更新速度,我觉得有点“朝令夕改”的味道了,不知道是因为啥

因为砖家他需要编,不是行业需要编,一切因砖家需要而需要
砖家太多了,他们的需要也就多了
     
发表于 2025-9-19 16:29:30 | 显示全部楼层

这个回复:如果第1条是指消防负荷,正文或条文解释因为各种原因遗漏消防2字,那第2条就一定不是属于另有规定者。如果第2条是按解释里的生活水泵这些一用一备的用电设备,那第1条就一定不是指消防设备,规范编辑时不是遗漏,而是本身就想表达一级负荷需要末端切换。
     
发表于 2025-9-19 17:53:58 | 显示全部楼层
不需分析,其实就是写错了