[问题探讨] 关于乡镇卫生院负荷分级的问题

[复制链接]
     
发表于 2025-9-5 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据医疗建筑电气设计规范 JGJ312-2013  1.0.2条文解释中提到,乡镇卫生院属于其他医疗建筑,不属于医院建筑,规范上的负荷分级别上最小规模的也只提及到了一级医院的急救室要求二级负荷,是否可以理解为乡镇卫生院除消防外所有负荷都可以按三级负荷设计?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2025-9-5 16:00:08 | 显示全部楼层
按建标107,乡镇卫生院宜采用双路电源供电,不能保证持续供电的地区,应设自备电源。
     
发表于 2025-9-5 16:24:17 | 显示全部楼层
负荷等级在医疗建筑中的作用就是个笑话。
看看前面对医疗场所的允许停电时间要求,对设计意义更大。
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 16:28:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2025-9-5 16:00
按建标107,乡镇卫生院宜采用双路电源供电,不能保证持续供电的地区,应设自备电源。 ...

现在乡镇卫生院很少有能满足双路电源供电的吧,而且如果都可以按三级负荷设计,自备电源应该给谁供电呢
     
发表于 2025-9-5 16:30:51 | 显示全部楼层
      这份JGJ312-2013,充分反映了以负荷等级对应负荷对供电可靠性的要求,是一种应该淘汰的技术路线。
      举个例子,JGJ312-2013中表3.0.2,医疗场所中的检验科一般仪器,允许停电时间不大于15s,跟医疗场所等级无关。但对一般兼作社区卫生服务中心一级医院来说,按负荷等级划分,只能划归为3级负荷,停电多久都没关系的。
     
 楼主| 发表于 2025-9-5 16:32:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-5 16:24
负荷等级在医疗建筑中的作用就是个笑话。
看看前面对医疗场所的允许停电时间要求,对设计意义更大。 ...

你说得有道理,但是设计归根结底还是得有规范做支撑吧,
主要是规范上写得不够明确,如果规范能明确除了医院建筑外,其他医疗建筑应该怎样做,就不会产生这么多问题了
     
发表于 2025-9-5 16:33:11 | 显示全部楼层
乡镇卫生院有比较繁重的预防接种等任务,有低温疫苗保存需求,最好考虑设自备电源。
     
发表于 2025-9-5 16:41:59 | 显示全部楼层
mairacle 发表于 2025-9-5 16:32
你说得有道理,但是设计归根结底还是得有规范做支撑吧,
主要是规范上写得不够明确,如果规范能明确除了 ...

      表4.2.1注1明确了的,其他医疗机构也按该表执行。一般有住院病床的乡镇卫生院算一级医疗机构,应参照一级医院,至少急诊室应该是二级负荷。
      我说的重点是你要看表3.0.2,不能只看表4.2.1。