[求助] 水专业的雨淋系统和水幕系统

[复制链接]
     
发表于 2025-9-9 09:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问相关做法有无图集参考呢。具体电气设计应该怎么做
发表于 2025-9-9 12:03:11 | 显示全部楼层
中南标、山东标的图集(火灾自动报警)上面均有
     
发表于 2025-9-12 16:20:17 | 显示全部楼层
提示一下,注意水专业的分区问题
     
 楼主| 发表于 2025-9-15 17:37:52 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-12 16:20
提示一下,注意水专业的分区问题

求问一下,按规范的要求是需要设置温感的来实现报警,但是这个舞台高度已经很高了,温感的安装高度限制在8米以下 这种如果做呢。
     
发表于 2025-9-15 19:47:43 | 显示全部楼层
shotaro 发表于 2025-9-15 17:37
求问一下,按规范的要求是需要设置温感的来实现报警,但是这个舞台高度已经很高了,温感的安装高度限制在 ...

50116这里写得乱七八糟,你直接看条文说明里面的“与”逻辑吧,按这个来
     
 楼主| 发表于 2025-9-15 20:06:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2025-9-15 19:47
50116这里写得乱七八糟,你直接看条文说明里面的“与”逻辑吧,按这个来

感谢 看了条文说明,两个及以上不同探测形式的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合.按这个意思,红外光束烟感+手报也算是可以的。就怕审图只认规范的两个及以上烟感或者烟感+手报的触发报警信号条件。