[问题探讨] 建筑采用1.5厚双层改性沥青防水。需要单独在垫层内做接地体吗?

[复制链接]
     
发表于 2025-9-9 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大地下室无桩筏板基础,建筑采用1.5厚双层改性沥青防水。请问需要单独在垫层内做接地体吗?想不做又担心接地电阻不满足1欧。
     
发表于 2025-9-9 11:04:05 | 显示全部楼层
可参考下GB21714.3-2015附录E5.4.3.2基础接地极
     
 楼主| 发表于 2025-9-9 11:43:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-9 11:04
可参考下GB21714.3-2015附录E5.4.3.2基础接地极

该条只是对截面积的要求
     
发表于 2025-9-9 13:46:49 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-9 11:04
可参考下GB21714.3-2015附录E5.4.3.2基础接地极

谢谢Dqaq老师帮助检索、指明出处!我又跟着学习+复习了一遍。

     
发表于 2025-9-9 13:51:59 | 显示全部楼层
题主的关键词---“大地下室,……, 1.5厚双层改性沥青防水.…..”
没见过改性沥青防水 做热喷涂或冷态粉刷,题主是说卷材喽~ 如果是卷材,施工方法常为火烤热熔或冷态自粘。

可是,谁家的卷材是1.5mm厚呢?
题主的问题本身就有问题

     
发表于 2025-9-9 15:14:31 | 显示全部楼层
zhongyu959502 发表于 2025-9-9 11:43
该条只是对截面积的要求

       你看到哪里去了?
       算了,还是参考下雷规4.3.5-2条及条文说明吧,有更明确的表述。
       你可先按p/根号(2x3.14S)估一下筏基的接地电阻。S是筏基面积。如果差得太多,可能不仅需要垫层中设置人工环形接地极,还需要预先打一些垂直接地极。
     
发表于 2025-9-9 15:26:06 | 显示全部楼层
       几本电气老规范中,业界对雷规微词颇多。但个人看法,雷规比供规在质量和水平上高出不止一个层级。林老已仙逝,但愿今后修改雷规的专家,能保持这份学究精神。
     
发表于 2025-9-9 22:24:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 菜鸟求学 于 2025-9-9 22:27 编辑

国家标准关于改性沥青防水卷材的厚度,有5mm、4mm、还有3mm, 厚度负偏差0.3mm,最薄处允许为2.7mm.
1.5mm厚度属于严重不合格产品!某宝、拼夕夕上有售。
不要有打擦边球的歪心思,两层1.5mm,不合格的,不满足二级防水要求;三层、五层、十层1.5mm 叠合呢?同样不合格。

理论上,高分子材料的阻值高,添加石墨或炭黑可降阻。
但在市场上,没见低电阻值防水卷材有售。
是这方面需求少?还是说、技术路径不同,低成本的接地极更具竞争力?

回到正题。要满足1欧姆接地电阻的高要求,除了Dqaq老师上文所讲的理论计算,还不妨实证,走访了解同地址条件邻近建筑的接地情况。

     
 楼主| 发表于 2025-9-10 13:07:22 | 显示全部楼层
菜鸟求学 发表于 2025-9-9 22:24
国家标准关于改性沥青防水卷材的厚度,有5mm、4mm、还有3mm, 厚度负偏差0.3mm,最薄处允许为2.7mm.
1.5mm厚 ...

最好是哪个研究生或者防雷办作为一个课题,把各种情形都做一个实验。感觉现在规范有些地方都是引证,没有实验数据做支撑。
     
发表于 2025-9-10 15:27:22 | 显示全部楼层
       规范编写与科研课题的关系,可能有些坛友有误解。
       规范编写是不做科研课题的,遇到的问题,主要是做调研。文献检索也是调研的一种方式,而且是主要的方式。拿楼上坛友的话来说,就是只做引证或论证,不做课题研究。
       IEC各委员会编写规范遇到问题时,有时会成立某专项工作组,该工作组也主要是做调研工作,或介入某些国家或组织的科研课题指南编写,间接发布科研课题。
       《雷规》的文献检索工作是做得很扎实的。基础防水层影响问题,4.3.5-2中编者至少明确引用了两个科研成果。理论上说,引证最容易出现的问题是选择性论据,这有赖于编者的视野和学术修养,以及自身的技术倾向性。