[问题探讨] 室外钢梯的疏散照度

[复制链接]
     
发表于 2025-9-15 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10lx?5lx?1.0lx?
     
 楼主| 发表于 2025-9-15 13:59:59 | 显示全部楼层
GB51309中的5.0lx还有没有效
     
发表于 2025-9-17 12:08:34 | 显示全部楼层
室外钢梯也是楼梯,应该是10lx。
     
发表于 2025-9-18 10:17:57 | 显示全部楼层
要死扣字眼,室外疏散楼梯不疏散楼梯间,但从实际使用看,都是用于疏散的楼梯。按GB55037的10lx。