[问题探讨] 工厂采用LED灯,估计谐波问题经常跳闸,现在有什么谐波抑制或处理的装置吗?便宜点的

[复制链接]
     
发表于 2025-9-17 09:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ccck 于 2025-9-17 09:29 编辑

实测三相回路120多安,n线160多安,原来160a的断路器厂方自己换成250A的还是两三个小时就跳闸。应该是led灯的谐波引起的,以前做的项目对于谐波治理这方面都是在厂区变电所设置有源电力滤波柜,但是这玩意有点贵,厂家不是很愿意整改。找网上发现一堆的零线电流过大消除器三相平衡谐波APF有源滤波柜,150A的万把块钱,这玩意靠谱不?
发表于 2025-9-17 09:45:18 | 显示全部楼层
250A的断路器是4P的?
     
 楼主| 发表于 2025-9-17 09:59:24 | 显示全部楼层

是4P的,检修有要求
     
发表于 2025-9-17 10:13:11 | 显示全部楼层
       你这个3次谐波含有率已经超过50%,非常严重了。相电流120多安也含有谐波,除3次谐波外,可能还含有5、7次谐波。所以,如果确定是LED灯的问题,最好是去选择谐波发射值低的LED灯具。要治理的话,需要首先测出各次谐波数据,再找对应的装置。
       但是还是有疑问,250A的低断,如果长延时脱扣器动作值也是250A,不应该跳闸啊。
     
 楼主| 发表于 2025-9-17 10:39:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2025-9-17 10:13
你这个3次谐波含有率已经超过50%,非常严重了。相电流120多安也含有谐波,除3次谐波外,可能还含有5 ...

对,怀疑线路安装有问题,但据厂方说,请了专业电工来检测,没报告有线路过热接不好的情况。有点奇怪。灯具厂家是不舍得换的,要换也是等坏了一批再换。现在只能看看网上那些谐波抑制箱有没有用了
     
发表于 2025-9-17 11:07:13 | 显示全部楼层
可以做个这个终端电气综合治理保护系统
     
发表于 2025-9-17 14:14:17 | 显示全部楼层
上次刷城阳电工的视频,是直接加了个电抗柜,比较便宜,但是具体怎么加,加多大的并不太清楚
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-17 15:41:28 | 显示全部楼层
灯具送检,谐波不合格就有理由换
     
发表于 2025-9-17 15:49:27 | 显示全部楼层
这个配电箱全部带的照明吗,按理说应该还有很多照明分箱才对,看看分箱的各相电流值有没有异常,是否零线电流也超标,综合判定是否是谐波原因,上有源滤波器应该可以解决。4P开关,现场不会换的带漏电保护的吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-17 21:52:24 | 显示全部楼层
按治理的思路走:
方案一:APF可以用,现在价格也不贵;
方案二:换谐波合格的灯具;
按不治理的方案走:隔离开关4P的,短路器换3P的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-9-18 10:35:28 | 显示全部楼层
四极断路器也有N极不带保护的产品。
     
发表于 2025-9-18 14:51:54 | 显示全部楼层
来自AI### 问题分析

根据你的描述,三相回路电流为120多安,而零线(N线)电流却高达160多安,这显然是不正常的。这种情况通常是由**谐波**引起的,特别是**三次谐波**。在三相系统中,三次谐波电流会在零线上叠加,导致零线电流过大[8]。

### 解决方案

#### 1. **有源电力滤波器(APF)**

有源电力滤波器是一种能够动态抑制谐波和补偿无功功率的设备。它通过检测负载电流中的谐波成分,生成一个与之相反的补偿电流,从而抵消谐波的影响[4]。

**优点**:
- 能够同时滤除多次及高次谐波[5]。
- 响应速度快,补偿精度高[6]。
- 可以实现动态跟踪补偿[5]。

**缺点**:
- 价格昂贵[1]。
- 需要在每个故障点下游安装,成本较高[8]。

#### 2. **零线电流滤波器**

零线电流滤波器是专门针对三次谐波问题开发的设备。它利用磁通反向自动消减原理,在零线上安装滤波器,当三次谐波电流流入时,滤波器会产生一个反向的磁通来抵消三次谐波的磁通,从而消除三次谐波电流和零线电流[1]。

**优点**:
- 价格相对较低,约为有源滤波器的三分之一[8]。
- 专门针对三次谐波,效果显著[1]。
- 安装方便,可以串联在零线上[9]。

**缺点**:
- 主要针对三次谐波,对其他次数的谐波效果有限[1]。

#### 3. **APF与零线电流滤波器的协同使用**

在某些情况下,可以考虑将APF和零线电流滤波器结合使用。零线电流滤波器专注于治理三次谐波,而APF则可以治理其他次数的谐波和无功功率问题,从而实现更全面的电能质量治理[2]。

### 选择建议

根据你的描述,主要问题是零线电流过大,且疑似由三次谐波引起。在这种情况下,**零线电流滤波器**可能是一个更经济有效的解决方案。它能够专门针对三次谐波进行治理,价格相对较低,且安装方便。

如果你的系统中还存在其他次数的谐波问题,或者对电能质量有更高的要求,那么可以考虑使用**APF**或者**APF与零线电流滤波器的协同方案**。

### 结论

零线电流滤波器(如你提到的150A的设备)在治理三次谐波引起的零线电流过大问题上是靠谱的。它能够有效地消除三次谐波电流,降低零线电流,从而解决断路器跳闸的问题。如果你的系统中主要问题是三次谐波,那么这种设备是一个值得考虑的解决方案。