账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 460|回复: 7

[求助] 高低压电缆桥架问题

[复制链接]
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下论坛里的大佬们:10kV电缆、0.38kV电缆、交直流控制电缆,可否共用一个电气桥架?
情况是一台10kV压缩机,现场距配电室300m,现场需要加桥架,10kV电缆1根,直流控制缆1根,0.38kV电缆数根,交流控制缆数根。该工况下最少需要一个还是两个桥架?
参考赛鼎设计院、中石化广州院的图纸,高低压、控制缆都是从一个桥架上出来的。不知大家有何看法?
93adb134abd3cc311b82689ab8faae86.png
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-10-13 11:36 编辑

GB55024-6.1.1-1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
                      2 电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
条文说明:   1 高压电缆(1kV以上)与低压线缆(1kV及以下)不允许同管或同电缆桥架敷设,因为高压电缆承载电压高,其电场强度远高于低压线缆,会影响低压线缆中电压、电流的稳定性,降低电能传输质量。另外,高压电缆短路能量大,破坏力强,一旦发生短路故障对低压线缆有较大的破坏性。
    低压线路(1kV及以下)与特低压线路(50V及以下)的配电线缆一般也应分导管、分槽盒敷设,当同槽盒敷设时,应满足本规范第4.4.2条第3款的规定。
2 电力线缆和智能化线缆不允许共管或共电缆桥架敷设,除避免第1款的不利影响外,电力线缆对智能化线缆的电磁干扰也是必须考虑的因素,故二者不应共管或共电缆桥架敷设。
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
不同性质的高低压电缆应分别独立桥架敷设
     
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
电缆少,很多都是放一个桥架,设计加个隔板,现场就是往一块一扔

点评

哈哈,真是。真正按照设计图纸设计的少之又少。  发表于 3 天前
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2025-10-13 11:34
GB55024-6.1.1-1 不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线;
                      2 电力 ...

大佬,请问一下,是不是室外强、弱电也不能共用拉线井呢?
     
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2025-10-14 16:03 编辑
weimeng555 发表于 2025-10-14 12:34
大佬,请问一下,是不是室外强、弱电也不能共用拉线井呢?

市政的强弱电管线基本是分开的,
红线范围内通常也是分开设置,
特殊情况下共用也问题不大,印象中没有规范禁止这样做(保护管间距满足要求规范就行了)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 22:56 , Processed in 0.079228 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表