账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10991|回复: 14

着急中。。。。变压器怎么定????

[复制链接]
发表于 2007-12-17 11:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有住宅10幢,3幢YJV-4X35进线,7幢YJV-4X70进线,等于是有十个回路,</P>
<P>总容量810KW,变压器该怎么选?一个还是用小容量的2个?还有配电柜,</P>
<P>需要几个?每个配电柜能装几个回路。着急中,在线等。。。。。。</P>
     
发表于 2007-12-17 11:44:20 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

各单体最高的负荷等级? 如果是三级 甲方无特殊要求 那么确定为一台
     
发表于 2007-12-17 11:49:33 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>关于住宅变压器容量计算 一些取值及参考值见</P>
<P>《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》-电气 一书</P>
发表于 2007-12-17 11:58:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-12-18 18:34:39 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 11:49:33</I>)的发言<BR>
<P>关于住宅变压器容量计算 一些取值及参考值见</P>
<P>《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇》-电气 一书</P></DIV><BR>这个需要好好看看,既要节能,又要满足需求!<BR>
发表于 2007-12-18 21:00:43 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

总容量810KW???
发表于 2007-12-19 00:29:31 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P><STRONG><FONT color=#300303>俏俏,说的是设备容量。考虑需要系数,功率因数,400的变压器该是足够的</FONT></STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 一帘幽梦 在 2007-12-19 0:34:58 编辑过」</div>
     
发表于 2007-12-29 20:06:13 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>哦</P>
     
发表于 2007-12-29 20:09:49 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>你们怎么算的</P>
<P>我怎么算出来不对啊 </P>
<P>810*0.45=364.5</P>
<P>364.5/1.732/380/0.9=615</P>
<P>615/0.9/0.85=804A</P>
<P>你们不是这么算的啊 ?</P>
     
发表于 2007-12-29 20:11:00 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>急要结果</P>
发表于 2007-12-29 20:18:52 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

用400的就足够了!
     
发表于 2007-12-30 22:39:25 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2007-12-29 20:09:49</I>)的发言<BR>
<P>你们怎么算的</P>
<P>我怎么算出来不对啊 </P>
<P>810*0.45=364.5</P>
<P>364.5/1.732/380/0.9=615</P>
<P>615/0.9/0.85=804A</P>
<P>你们不是这么算的啊 ?</P></DIV><BR>选变压器,你算电流干什么?直接用364.5除功率因数除负荷率<BR>
     
发表于 2007-12-31 23:48:14 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>变压器的单位不是KVA吗?</P>
<P>怎么不用啊</P>
<P>我问好多人都这样选的</P>
     
发表于 2008-1-1 21:58:24 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>是吗,呵呵,我一般都按照我的说法算变压器的</P>
     
发表于 2008-1-1 22:47:20 | 显示全部楼层

回复:着急中。。。。变压器怎么定????

<P>呵呵</P>
<P>应该是我错了</P>
<P>我没算过</P>
<P>学习了</P>
<P>谢谢</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则