账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

此工程的防雷引下线应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2008-1-11 12:59:29 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-11 12:08:08</I>)的发言<BR>
<P>有点疑问,做断接卡子不是明敷引下线做的吗?暗敷引下线也做断接卡子?</P></DIV>
<P><BR><BR>是这么回事的:</P>
<P>1、采用结构构件钢筋时,就采用连接板的做法。</P>
<P>2、采用外引引下线时,就是做断接卡,不论明敷还是暗敷。</P>
发表于 2008-1-14 11:14:34 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

奥,是这么一回事啊,明白了!多谢啊!
     
发表于 2008-1-14 19:40:58 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>别着急谢。</P>
<P>今天我看了看相关图籍,做法五花八门,都是国标或者地区标准做法,大家都可以参照执行。</P>
<P>其目的只有一个:最短的路径将雷电流引下。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-1-14 21:00:18 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>今天看了一下图籍,对于连接板的做法又有了疑问:</P>
<P>在05D10中,第29页与30页分别是螺栓连接型预埋接地端子板和焊接连接型预埋接地端子板的做法。</P>
<P>两页中都提到了用结构钢筋作接地引下线,但29页除此以外又单独做了接地线,而30页却没有。这是为什么呢?</P>
<P>另外我理解,预埋接地端子板有测接地电阻的作用。在墙面上就露出这么一块金属板,请问用什么工具测呢,具体是怎么操作的呢?</P>
<P>谢谢!</P>
     
发表于 2008-1-15 00:03:25 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-1-14 21:00:18</I>)的发言<BR>
<P>谢谢!</P></DIV><BR><BR>区别是有的,我没有看图籍,不知道你说的在什么地方。我这么想的:
<P>1、单独做了接地线的,是不是采用的人工接地装置?只是引下线用钢筋?</P>
<P>2、测电阻有专门的表,一端接在这个端子板上,一端插在土壤里,两个端子好像要求20米吧?不记得了。</P><BR>
     
发表于 2008-1-16 12:55:10 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

如果楼主心里还不塌实,可用圆钢穿PVC管暗敷引下
发表于 2008-1-16 13:41:30 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<P>1今天没事,查了一下《建筑抗震设计规范》<STRONG><FONT color=#993300>GB 50011-2001关于构造柱的设置7.3要求,不可能存在楼主所说的建筑。“</FONT></STRONG>多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求:</P>
<P><STRONG><FONT color=#000080>7.3.1</FONT> 多层普通砖、多孔砖房,应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱(以下简称构造柱):<BR><BR>  1 构造柱设置部位,一般情况下应符合表7.3.1的要求。<BR><BR>  2 外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。<BR><BR>  3 教学楼、医院等横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层后的层数,按表7.3.1的要求设置构造柱;当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,应按2款要求设置构造柱,但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层后的层数对待。<BR><BR><img src="mk:@MSITStore:D:\My%20Documents\jiegou.chm::/06/htm601/images/130.jpg"></STRONG> <BR><STRONG><FONT color=#000080>7.3.2</FONT></STRONG> 多层普通砖、多孔砖房屋的构造柱应符合下列要求<BR><BR><STRONG>  1</STRONG> 构造柱最小截面可采用240mm×180mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过六层、8度时超过五层和9度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋。<BR><BR><STRONG>  2</STRONG> 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,并应沿墙高每隔500mm设2φ6拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。<BR><BR> <STRONG> 3</STRONG> 构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。<BR><BR>  <STRONG>4</STRONG> 构造柱可不单独设置基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。<BR><BR> <STRONG> 5</STRONG> 房屋高度和层数接近本章表7.1.2的限值时,纵、横墙内构造柱间距尚应符合下列要求:<BR><BR>  1)横墙内的构造柱间距不宜大于层高的二倍;下部1/3楼层的构造柱间距适当减小;<BR><BR>  2)当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。内纵墙的构造柱间距不宜大于4.2m。”</P>
<P>2、可以考虑明敷,怕难看,穿PC管。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 雪山飞狐 在 2008-1-16 13:46:08 编辑过」</div>
发表于 2008-1-22 16:55:18 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

6层建筑还用做防雷么。。一层3m总共也不超过18米,如果周围有比较高一点的建筑就更不要考虑了,做下接地系统就好了
     
发表于 2008-1-22 21:15:51 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-1-22 16:55:18</I>)的发言<BR>6层建筑还用做防雷么。。一层3m总共也不超过18米,如果周围有比较高一点的建筑就更不要考虑了,做下接地系统就好了</DIV>
<P><BR><BR>你的说法不严谨,如果 这个6层建筑的占地面积比较大,加上当地的年雷暴日数再大一些,就可以肯定 地说,需要做防雷!</P>
<P>最好的方法 就是计算 ,再对照防雷规范 </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 linjianming 在 2008-1-22 21:19:20 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-22 22:50:15 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

哦,要是强雷区,一层的都要做,不做的一般都经历过雷击。
     
发表于 2008-1-23 08:40:42 | 显示全部楼层

回复:此工程的防雷引下线应该怎么做?

支持13 ;14楼的观点
     
发表于 2012-11-5 09:30:30 | 显示全部楼层
参见核工业那本05D10 防雷接地工程与等电位联结
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 03:15 , Processed in 0.057450 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表