账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13235|回复: 10

70°防火阀要不要监视

[复制链接]
     
发表于 2008-1-7 21:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
提个老问题,70°普通防火阀<FONT color=#dd22b8>有没有规范要求</FONT>必须设消防输入模块?
     
发表于 2008-1-8 08:48:34 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<P>输入模块是必须的。</P>
<P>至于具体的形式还要同暖通沟通,有的需要I/O双模块。</P>
     
发表于 2008-1-8 08:49:13 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 8:48:34</I>)的发言<BR>
<P>输入模块是必须的。</P>
<P>至于具体的形式还要同暖通沟通,有的需要I/O双模块。</P></DIV>标准设计的图例<BR><BR><BR> 2008188491175.jpg
     
发表于 2008-1-8 08:49:45 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 8:48:34</I>)的发言<BR>
<P>输入模块是必须的。</P>
<P>至于具体的形式还要同暖通沟通,有的需要I/O双模块。</P></DIV><BR>控制关系表<BR><BR> 2008188494375.jpg
     
发表于 2008-1-8 09:05:39 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-1-8 8:48:34</I>)的发言<BR>
<P>输入模块是必须的。</P>
<P>至于具体的形式还要同暖通沟通,有的需要I/O双模块。</P></DIV>
<P>《建筑设计防火规范》GB 50016—2006:</P>
<P><STRONG>10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: <BR>1 穿越防火分区处;<BR>2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;<BR>3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;<BR>4 穿越变形缝处的两侧;<BR>5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。<BR><BR></STRONG>10.3.13 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的垂直排风管,应采取防回流措施或在支管上设置防火阀。<BR>公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀。<BR><BR>10.3.14 防火阀的设置应符合下列规定: <BR>1 除本规范另有规定者外,动作温度应为70℃;<BR>2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;<BR>3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;<BR>4 在防火阀两侧各2.0m 范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料;<BR>5 防火阀应符合现行国家标准《防火阀试验方法》GB 15930 的有关规定。<BR></P>
<P><FONT color=#cc3370>条文说明2</FONT> 有关防火阀的分类可参见表29。</P>
<P>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>
<CAPTION>表29 防火阀、防排烟阀的基本分类</CAPTION>

<TR>
<TD width=57>
<P align=center>类 别 </P></TD>
<TD width=76>
<P align=center>名 称 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>性能及用途 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=57 rowSpan=3>
<P align=center>防火类 </P></TD>
<TD width=76>
<P align=center>防火阀 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>采用70℃温度熔断器自动关闭(防火),可输出联动讯号。 用于通风空调系统风管内,防止火势沿风管蔓延 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=76>
<P align=center>防烟防火阀 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>靠感烟探测器控制动作,用电讯号通过电磁铁关闭(防 烟);还可采用70℃温度熔断器自动关闭(防火);用于通风空调系统风管内,防止烟火蔓延 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=76>
<P align=center>防火调节阀 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>70℃时自动关闭,手动复位,0~90°无级调节,可以输出关闭电讯号 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=57>
<P align=center>防烟类 </P></TD>
<TD width=76>
<P align=center>加压送风口 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>靠感烟探测器控制,电讯号开启,也可手动(或远距离缆 绳)开启,可设280℃温度熔断器重新关闭装置,输出动作电讯号,联动送风机开启。用于加压送风系统的风口,起赶烟、防烟作用 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=57 rowSpan=4>
<P align=center>排烟类 </P>
<P align=center></P></TD>
<TD width=76>
<P align=center>排烟阀 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>电讯号开启或手动开启,输出开启电讯号联动排烟机开启,用于排烟系统风管上 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=76>
<P align=center>排烟防火阀 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>电讯号开启,手动开启,采用280℃温度熔断器重新关闭,输出动作电讯号,用于排烟风机吸入口管道或排烟支管上 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=76>
<P align=center>排烟口 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>电讯号开启,手动(或远距离缆绳)开启,输出电讯号联动排烟机,用于排烟房间的顶棚或墙壁上,可设280℃重新关闭装置 </P></TD></TR>
<TR>
<TD width=76>
<P align=center>排烟窗 </P></TD>
<TD width=343>
<P align=left>靠感烟探测器控制动作,电讯号开启,还可缆绳手动开启,用于自然排烟处的外墙上 </P></TD></TR></TABLE><BR><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-1-8 9:11:12 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-8 09:08:03 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<P>上面建规的条文说明已经很清晰的回答了你的问题。<BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-1-8 9:09:05 编辑过」</div>
发表于 2008-1-8 12:37:20 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<P><FONT face=华文新魏 size=4> 相当同意龙王意见,如果设有火灾报警及消防控制系统的话那是应</P>
<P> 该设消防输入模块监视防火阀的</P>
<P></FONT> </P>
发表于 2008-1-8 15:33:31 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

那么防烟防火阀是不是要用输入输出模块呢?
     
发表于 2008-1-8 17:31:23 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<P>关于防火阀我一直有些疑问没有搞懂,借宝地请教一下:</P>
<P>1 防火阀的图例,我一直也没有标准的,用的有点混乱。虽然龙王提供的图例我没有见过,但应该是标准的。请问这个是暖通专业用的,还是电气专业用的?如果电气专业用,在平面图和系统图中都可以用吗?</P>
<P>2 对于空调系统中的两种防火阀,联动控制是怎么实现的?是由防火阀输出信号直接到相关的空调和风机控制箱,还是通过火灾自动报警系统的联动总线控制空调和风机呢?如果是前者,那么防火阀输出的信号就需要同时提供给控制箱和消防输入模块了,是如何实现的,允许这样作吗?控制回路和报警系统的电压不一样啊。</P>
<P>3 对于和正压送风机和排烟风机联动的防火阀,联动控制是怎么实现的?是直接联动风机呢,还是通过联动总线联动风机呢?</P>
<P>呵呵,问题3好象和问题2重复了!因为我以前的设计,对于问题2的情况是什么联动措施都没有采取呀,有点后怕了。</P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-1-8 17:36:30 编辑过」</div>
     
发表于 2008-1-8 20:12:52 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

<P>哎,这个问题什么意思?</P>
<P>我没弄明白这什么意思的。</P>
<P>龙王,这问题什么意思?</P>
     
发表于 2008-1-9 09:10:24 | 显示全部楼层

回复:70°防火阀要不要监视

以下是引用 河图 在(2008-1-8 17:31:23)的发言<BR>
<P><BR>1、来自国家标准设计图集《火灾报警及消防控制04X501》;</P>
<P>2、原理可以参考图集(有系统图和原理说明)和规范,还可以仔细询问厂家,还可在每个工程设计中和暖通专业协商;</P>
<P>3、同2。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则