楼主: gf4679

help——关于空调插座回路

[复制链接]
     
发表于 2008-2-29 14:57:16 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

1个单向回路带1台空调
     
发表于 2008-2-29 15:32:25 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 20:24:01</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-2-27 13:04:48</I>)的发言<BR>宜为1~2个。</DIV>
<P><BR><BR>这个是经验值。</P>
<P>对吧,K斑?</P></DIV>
<P><BR>不是的,这主要考虑到末端微断一般整定的是16A,一台是1.5P,2台就是3P,负荷折算大概是2.4kW,在单相220V的情况下计算电流就约是14A,因此考虑到这点,最多带2台比较合适,但考虑到有面积大点的为3个空调,面积小点的为一个空调,考虑到今后检修方便及便于分户计算电费,有的就带一个空调了。</P>
<P>综上所述,宜为1~2个。<BR></P>
发表于 2008-2-29 15:50:51 | 显示全部楼层

回复:help——关于空调插座回路

<DIV class=quote>以下是引用 <B>firefoxes</B></FONT> 在(<I>2008-2-29 14:57:16</I>)的发言<BR>1个单向回路带1台空调</DIV>严重同意,我遇到过很多这种问题,现场有两个2氧化碳气体柜,柜子里面有个控制器需要插电,就用一个回路带了两个。结果控制柜故障了导致开关烧了两个都用不了。当然空调的重要性不能和2氧化碳气柜比。但设计的时候不光要从电气的角度,还要考虑安装、维修等方面的可操作性<BR>