账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7595|回复: 11

[注意]照明相关问题征集

[复制链接]
发表于 2008-2-18 09:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<DIV class="g_t_left c07 content" id=blogtext__fks_ROOu0p8VsgXcE1fuuKCCi94FFXf6-QaY>
<P><FONT color=#0000ff size=3>由于工作需要,现征集与照明(包括插座)有关的问题,问题可以是你认为非常简单的,也可以是你认为非常复杂的,可以是你已找到答案的,也可以是你暂时未找到答案的,如果是已找到答案的请跟帖时将答案附上并将依据列出(包括讲道理、引用规范手册等),也算为我们的电气行业做点事情,海望积极跟帖。谢谢!</FONT></P>
<P><FONT size=3>特别欢迎工作在一线的电气工程师跟帖,特别是与建筑电气设计息息相关而规范手册又未明确的相关内容或工作中遇到的疑难杂症。</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000 size=4>此跟也可,当然最好能到我的个人博客上跟帖,谢谢!</FONT></P>
<P><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/edit/" target="_blank" ><a href="http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/edit/" target="_blank" ><FONT color=#000000>http://blog.163.com/fengzhwen@126/blog/</FONT></A></P></DIV>
     
发表于 2008-2-18 12:42:53 | 显示全部楼层

回复:[公告] 照明相关问题征集

现实中如何界定0、1、2、3、类灯具?现实中目前最常用的是几类灯具?
发表于 2008-2-18 14:30:16 | 显示全部楼层

回复:[公告] 照明相关问题征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-2-18 12:42:53</I>)的发言<BR>现实中如何界定0、1、2、3、类灯具?现实中目前最常用的是几类灯具?<BR><BR></DIV>

<P>根据1~3类设备的特性就能对其进行区分嘛。</P>
<P>现实中带塑料外壳的灯具较多,所以2类灯具最常用吧。</P>
     
发表于 2008-2-18 20:42:48 | 显示全部楼层

回复:[公告] 照明相关问题征集

呵呵,目前来说,可能0类灯具最多吧,尽管这类的已经被批了。2类灯具应该还算少数的
     
发表于 2008-2-18 20:55:29 | 显示全部楼层

回复:[公告] 照明相关问题征集

阿斯,是不是在着手修编规范,收集资料?
 楼主| 发表于 2008-2-19 10:28:58 | 显示全部楼层

回复:[公告] 照明相关问题征集

<P>收集资料是对的</P>
<P>但目的不是编规范(这我暂时参与不了地,呵呵)</P>
发表于 2008-3-1 15:23:20 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

有太阳能照明方面的资料吗?
发表于 2008-3-1 15:29:29 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

<P>有照明设计标准(第二版)电子版的吗?请辛苦您发到<a href="mailto:wf87658623@163.com" target="_blank" >wf87658623@163.com</A>,在此不胜感激</P>
发表于 2008-3-1 16:46:46 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

<P>1.消防应急灯具和疏散标注灯、诱导灯是否应采用I类灯具?</P>
<P>2.在有喷淋的场所的疏散灯具是否考虑防水?</P>
<P>3.如何保证在消防水喷淋时应急照明不发生电气火灾和人身安全?</P>
<P>4.卫生间灯具能否接入卫生间插座回路?</P>
<P>5.插座接线是必须“手拉手”接线,还是可以“T型”接线。</P>
发表于 2008-3-2 10:02:25 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

<P>1、暗装接线盒推荐焊接与管,取消跨接地线,为成本考虑;</P>
<P>2、灯具用2p漏电,而不用空开。</P>
<P>3、那些灯具发热量少,环境保护好?三类使用的也需要啊?</P>
发表于 2008-3-2 16:43:18 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

计算机插座每个算多少瓦,宜多少个为一个回路?
 楼主| 发表于 2008-3-3 11:10:12 | 显示全部楼层

回复:[注意]照明相关问题征集

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wf87658623</B></FONT> 在(<I>2008-3-1 15:29:29</I>)的发言<BR>
<P>有照明设计标准(第二版)电子版的吗?请辛苦您发到<a href="mailto:wf87658623@163.com" target="_blank" >wf87658623@163.com</A>,在此不胜感激</P></DIV><BR><BR><STRONG><FONT face=华文新魏 color=#2200aa size=4>  是《照明设计手册》第二版吧?</FONT></STRONG>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则