账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6126|回复: 4

断路器的相线触地会脱扣嘛?分情况给讲讲?

[复制链接]
     
发表于 2008-2-24 11:20:51 | 显示全部楼层

回复:断路器的相线触地会脱扣嘛?分情况给讲讲?

<P>楼主所说,是否就是大家最近很关注的“接地故障短路”的一种?</P>
<P>“当相线触倒大地”,应该是直接接地短路,分析这个过程,就可以知道结果了。</P>
<P>高压还是低压?“大地能否成为合理负载”,应该成个电容。</P>
<P>漏电基本上都跳;断路器可能跳可能不跳,看你接地点与保护电器的距离、线路阻抗什么的条件。</P>
<P>计算过程我就没办法表述了,楼下回答。</P>
<P>要不,老诚和cqzrm 进来看看?</P>
 楼主| 发表于 2008-2-24 11:44:02 | 显示全部楼层

回复:断路器的相线触地会脱扣嘛?分情况给讲讲?

如果离接地点远点呢,大地不就是负载了吗,要看这段大地的电阻了
     
发表于 2008-2-24 11:53:58 | 显示全部楼层

回复:断路器的相线触地会脱扣嘛?分情况给讲讲?

<P>不是这么理解的吧?大地是负载,容性也是负载啊。</P>
<P>大地一直都是容性的吧?我分析不清楚了。要是电阻,最多也是接地装置的接地电阻啊。</P>
<P>楼上的,低压系统你从接地故障电流入手分析会不会容易些。</P>
<P>要是高压,你从接地电容电流入手分析会不会容易些?</P>
 楼主| 发表于 2008-2-24 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>断路器是过载、短路才脱口,当相线触倒大地,大地能否成为合理负载,应该不会脱扣吧。求解。</P>
     
发表于 2008-2-24 10:41:11 | 显示全部楼层

回复:断路器的相线触地会脱扣嘛?分情况给讲讲?

<P>这里的“大地”如果是普通的大地,因为短路电流太小,不足以推动普通断路器脱扣跳闸。但如果是RCD,跳闸是完全可能的。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则