12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

[复制链接]
     
发表于 2008-3-2 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我手头有一个12层的高层住宅,就一个单元,一梯三户,共36户。不设配电室,电源直接进到配电箱。</P>
<P>对于电源进线,电梯等负荷的备用电源肯定是单独一个进线。而常用电源部分,住宅用电和电梯等用电是应该合用一个进线还是分开进线,我拿不准了。</P>
<P>如果是两个单元,两部电梯,我会单独进电梯等的电源,给两个单元使用。现在就一个单元,一部电梯,感觉单进一个电源有点浪费的嫌疑。</P>
<P>请帮我拿拿注意,我应该怎样进线?还应该考虑什么因素?</P>
<P>谢谢!</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-3-2 10:40:21 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-2 18:16:15 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<P>我这么看:</P>
<P>1、公共变压器,一根进线。</P>
<P>2、小区内变压器,两根进线。</P>
<P>不知道你觉得如何?</P>
<P>[em1]</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-2 23:52:41 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<P>谢谢版主!</P>
<P>变压器不一样怎么就会有区别呀,没想明白。</P>
     
发表于 2008-3-3 08:58:13 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-3-2 23:52:41</I>)的发言<BR>
<P>谢谢版主!</P>
<P>变压器不一样怎么就会有区别呀,没想明白。</P></DIV><BR><BR>兼顾规范要求和现场限制的结果
     
发表于 2008-3-3 10:03:08 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

可单独进,也可合用,这不是原则问题,最终以当地电业意见为主。
发表于 2008-3-3 11:48:36 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

12层的好像要求带消防电梯了吧?还是单独进比较好,个人意见[em14]
     
发表于 2008-3-3 19:48:58 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

单独进好些吧!电梯是二级负荷
     
发表于 2008-3-4 01:37:45 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-3-2 23:52:41</I>)的发言<BR>
<P>谢谢版主!</P>
<P>变压器不一样怎么就会有区别呀,没想明白。</P></DIV>
<P><BR><BR>公变计量是在建筑物内的,计量入户后分开。</P>
<P>小区变压器计量是在箱变或者配电房的,动力和住宅计量在该处分开,入户就是分别入的了。</P>
<P>这是我这里的情况,不知道你那的情况是否一样,应该一样的了。</P>
<P>不知道大家赞同否?</P>
发表于 2008-3-7 15:07:45 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<P>十二层住宅,应该是消防电梯,在屋顶机房设双电源箱,如果屋顶有风机之类的消防用电,也可以从这个双电源箱给。</P>
<P>住宅用电和电梯用电最好分开,因为好多地方的动力和照明的电价是不同的。</P>
     
发表于 2008-3-10 17:31:28 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV style="MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; WORD-BREAK: break-all; LINE-HEIGHT: normal; WORD-WRAP: break-word">
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>
<P>十二层住宅,应该是消防电梯,在屋顶机房设双电源箱,如果屋顶有风机之类的消防用电,也可以从这个双电源箱给。</P>
<P>住宅用电和电梯用电最好分开,因为好多地方的动力和照明的电价是不同的。</P>

<P>这个电价应该是不分开的把</P></DIV>
     
发表于 2008-3-10 23:40:28 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lele070810</B></FONT> 在(<I>2008-3-7 15:07:45</I>)的发言<BR>
<P>十二层住宅,应该是消防电梯,在屋顶机房设双电源箱,如果屋顶有风机之类的消防用电,也可以从这个双电源箱给。</P>
<P>住宅用电和电梯用电最好分开,因为好多地方的动力和照明的电价是不同的。</P></DIV>
<P><BR>“十二层住宅,应该是消防电梯,在屋顶机房设双电源箱,如果屋顶有风机之类的消防用电,也可以从这个双电源箱给。”</P>
<P>这个做法很普遍吗?</P>
<P>二者供电应该分开吧?有条相关规范的,不知道大家怎么执行的?</P>
发表于 2008-3-11 09:26:37 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>河图</B></FONT> 在(<I>2008-3-2 10:22:32</I>)的发言<BR>
<P>谢谢!</P></DIV>
<P>     <FONT face=黑体 color=#119911 size=4>建议:如果动力电源只有电梯的话,分单元进线而且电梯单独进,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#119911 size=4>        剩下的工作交由供电部门确定,这样也不违反规范要求的专用,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#119911 size=4>        注意这电梯要按二级负荷要求供电。</FONT><BR><BR></P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:26:52 | 显示全部楼层

回复:12层住宅,一个单元,电梯电源是否应该单独进线?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-10 23:40:28</I>)的发言<BR>
<P>二者供电应该分开吧?有条相关规范的,不知道大家怎么执行的?</P></DIV>我一直是分开的,从来没有合用过,都是从底层单独引电源线给风机的。<BR><BR>