账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8251|回复: 3

PT,CT的概念与区别

[复制链接]
     
发表于 2008-3-4 17:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="BACKGROUND: #d6dff7; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-pagination: widow-orphan" align=center>PT(也叫TV)(potential transformer)代表电压互感器<BR>CT(也叫TA)(current  transformer)代表电流互感器<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:<BR>1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;<BR>2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。<BR>3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.<o:p></o:p></P>
     
发表于 2008-3-5 00:53:29 | 显示全部楼层

回复:PT,CT的概念与区别

K斑说这些是干什么?
发表于 2008-5-11 13:25:35 | 显示全部楼层

回复:PT,CT的概念与区别

<P>K班应该是在加强对PT和CT的记忆.</P>
<P>不知道,在工程中有什么应用实例,说来看看.</P>
     
发表于 2008-5-11 18:46:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则