账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 嘿嘿嘿嘿

2008第二期,又是路灯照明问题!

[复制链接]
     
发表于 2008-3-6 09:01:06 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 17:39:00</I>)的发言<BR>
<P>哄我去抄书吗?</P>
<P>讨论问题的前提,电器元件都是可靠元件的前提。不能做过多的假设。</P>
<P>两个系统的做法,TN系统加漏电,比TT系统要可靠多,30盏400w的路灯单相供电(4KM,每相30盏)线路,末端接地,TT接地电阻要求多大,才能满足,规范条件?分流很微小的,剩余动作电流要整定多少才行?</P>
<P>TN系统加漏电,比TT系统要可靠多,那实践中为什么TT比TN好呢?没办法,例如,沿PE线传来了电位,路灯一边有别的金属导体,人刚好一手扶路灯一手触摸到这个导体,麻烦不?TT就不存在这个现象。</P>
<P>这有什么好讨论的呢?杂志社还接连出这么多专篇,不能理解。</P>
<P>这是最后的关于本帖的发言。</P></DIV>
<P><BR><BR>有些话我还是没看懂。你说的不少是半句话或者是反问句。</P>
<P>1、TN的总开关采用RCD的,在现实中大有存在,只要整定电流弄对头,这个没人否认它。比如在我院里,B类断路器或RCD都有人用。</P>
<P>2、TN的接地装置,多按照路灯验收规范执行,并非每灯都设。此外要区分是否断开PE线测量电阻。</P>
<P>3、众所周知,TT(无PE干线)的独特优点就是故障电压不沿着PE线乱窜到临近电器上。但此时你必须强调这是无PE干线的TT系统。而实际上,如果因为灯杆间距难以满足时,不少灯杆PE线彼此还应互联的。此时故障电压照样乱窜,但它依然算TT系统啊。   </P>
<P>4、还有最重要的一点是:其实故障电压沿PE窜,这并不是规范所禁止的,也不是规范所要求大家去防范的。反而言之,如果规范要求大家防范它,则TN系统就应该消失了——即使在室内,也不应存在TN了(因为它无法防范故障电压窜啊),只能采用4线TT。</P>
     
发表于 2008-3-6 09:06:38 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 20:16:50</I>)的发言<BR>
<P>大家 还是看看再说吧,整定电流和时间这么大,其主要考虑的是上下级选择性的问题·!</P>
<P>另外,也不知道他是不是抄的大鼻山的文章,整定倍数也取了个2.5</P></DIV>
<P>有谁帖上文章最好啊。<BR></P>
<P>1、上下级配合,顺便做到即可,不要因刻意追求而增加造价,尤其城市路灯一般都是三级负荷的;而且根据我以前的论述,延时应该没有1秒那么长的吧</P>
<P>2、根据一些网友短信反映,我的论文产生了一定的影响力。<BR></P>
     
发表于 2008-3-6 09:22:47 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

有人说,设计时要考虑PE线断线保护;还人说,要考虑对于故障电压沿着PE线乱窜的防范……可是,你们谁能拿出具体的规范条文,到底哪一条要你们这么做了呢?你们又是如何防范的呢?……
发表于 2008-3-6 10:39:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-3-7 22:03:56 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<P>听说过路灯电死人的事吗?</P>
<P>以前没听说过,不过这篇文章上介绍了,电死了一头驴。。。。。。。。,人也触电了,幸亏用人工呼吸就过来了,可怜了那头驴。。。。。。。。。。。</P>
     
发表于 2008-3-7 22:20:09 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 20:16:50</I>)的发言<BR>
<P>大家 还是看看再说吧,整定电流和时间这么大,其主要考虑的是上下级选择性的问题·!</P>
<P>另外,也不知道他是不是抄的大鼻山的文章,整定倍数也取了个2.5</P></DIV><BR>郭工早就写过路灯的文章,还有必要抄别人么。<BR>
     
发表于 2008-3-7 22:21:57 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-6 10:39:26</I>)的发言<BR>
<P>PE线由室外窜入,保护电器是不动作的,当配电系统为室内配电时,采用等电位联结。</P>
<P>对路灯接地故障保护,单纯一个目的,防人身电击。我们知道,IT系统供电又可靠,电击事故的可能性又小。为什么不采用IT?</P>
<P>路灯采用TT配电,是几个方面的综合考虑的结果,想一想一条路都上百年的寿命,一个接地极的寿命才多久?说白了因为路灯配电的电击可能性太小了,正常环境下,220V电压能有多危险?听说过路灯电死人的事吗?</P></DIV><BR>可以查查相关报导,看看有没有路灯电死人?<BR>
     
发表于 2008-3-10 13:09:51 | 显示全部楼层

<P>路灯采用TT配电,是几个方面的综合考虑的结果,想一想一条路都上百年的寿命,一个接地极的寿命才多久?说白了因为路灯配电的电击可能性太小了,正常环境下,220V电压能有多危险?听说过路灯电死人的事吗?</P></DIV>
<P>我感觉你说话有些矛盾啊,而且问号还是太多,因此观点很模糊。你依然没说清楚为什么室外必须要TT。</P>
<P>1、如果室外的路灯灯杆、配电箱、箱变等金属外壳也以PE线彼此连通(还打有接地极)呢?也算等电位了吧?此时,它跟室内配电有何区别?</P>
<P>2、你一方面反问“220V电压能有多危险?听说过路灯电死人的事吗?”,一方面又说路灯采用TT是因为要安全考虑……。真的不知道你想说什么。</P>
<P>3、路灯当然有电死人的了。<BR><BR></P>
     
发表于 2008-3-10 13:11:48 | 显示全部楼层

回复:2008第二期,又是路灯照明问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-3-7 22:20:09</I>)的发言<BR>
<BR></DIV>呵呵,在你说的那更早发表的文章里,有无提到整定倍数2.5?<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:10 , Processed in 0.060054 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表