<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-3-5 17:39:00</I>)的发言<BR>
<P>哄我去抄书吗?</P>
<P>讨论问题的前提,电器元件都是可靠元件的前提。不能做过多的假设。</P>
<P>两个系统的做法,TN系统加漏电,比TT系统要可靠多,30盏400w的路灯单相供电(4KM,每相30盏)线路,末端接地,TT接地电阻要求多大,才能满足,规范条件?分流很微小的,剩余动作电流要整定多少才行?</P>
<P>TN系统加漏电,比TT系统要可靠多,那实践中为什么TT比TN好呢?没办法,例如,沿PE线传来了电位,路灯一边有别的金属导体,人刚好一手扶路灯一手触摸到这个导体,麻烦不?TT就不存在这个现象。</P>
<P>这有什么好讨论的呢?杂志社还接连出这么多专篇,不能理解。</P>
<P>这是最后的关于本帖的发言。</P></DIV>
<P><BR><BR>有些话我还是没看懂。你说的不少是半句话或者是反问句。</P>
<P>1、TN的总开关采用RCD的,在现实中大有存在,只要整定电流弄对头,这个没人否认它。比如在我院里,B类断路器或RCD都有人用。</P>
<P>2、TN的接地装置,多按照路灯验收规范执行,并非每灯都设。此外要区分是否断开PE线测量电阻。</P>
<P>3、众所周知,TT(无PE干线)的独特优点就是故障电压不沿着PE线乱窜到临近电器上。但此时你必须强调这是无PE干线的TT系统。而实际上,如果因为灯杆间距难以满足时,不少灯杆PE线彼此还应互联的。此时故障电压照样乱窜,但它依然算TT系统啊。 </P>