关于零序电流和零线电流的讨论

[复制链接]
发表于 2008-4-2 13:53:38 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>回楼上各位,关于零序电流和零序保护还是比较复杂的,我读了一些书籍,其中不乏互相矛盾之处,比如有些资料上讲“<FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4><FONT color=#000000>只有当与短路点直接相连的网络中至少存在一个接地的中性点时才可以形成一个零序回路,才能有零序电流产生。所以中性点不接地的系统中不能形成零序回路,也就不能形成零序电流通路,也就是没有零序电流</FONT>”而有的则讲到“<FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4><FONT color=#000000>中性点非直接接地的系统中发生单相接地故障时系统中也会出现零序电流</FONT>”,所以建议大家继续深入学习研究,然后我们继续讨论之。建议找一些“电力系统继电保护”之类的书籍研究研究。</FONT></FONT></FONT>
     
发表于 2008-4-6 11:10:36 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<P>“电力系统继电保护”这样的书我看过,教科书嘛。</P>
<P>看过以后,觉得不对称才会导致零序。</P>
<P>所以对阿斯说的不平衡导致零序不是很理解。</P>
发表于 2008-4-6 13:42:56 | 显示全部楼层

回复:关于零序电流和零线电流的讨论

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 11:10:36</I>)的发言<BR>
<P>“电力系统继电保护”这样的书我看过,教科书嘛。</P>
<P>看过以后,觉得不对称才会导致零序。</P>
<P>所以对阿斯说的不平衡导致零序不是很理解。</P></DIV>    <FONT face=黑体><FONT color=#0808e7 size=4>呵呵呵,我们都再仔细研究一下吧。。。</FONT></FONT><BR><BR>
     
发表于 2012-6-6 18:59:00 | 显示全部楼层
TN-S中性线不平衡电流应该不是零序电流。手册中变压器低压侧零序保护电流整定值要大于最大不平衡电流,YY接线是25%。
不过阿斯说的很对:零序电流的文章有矛盾的地方,不接地的系统电容电流也是零序电流,有的又说不接地系统没有零序电流,只有零序电压。
发表于 2012-6-7 09:14:07 | 显示全部楼层
三相和两相短路都没有零序电流
发表于 2012-6-7 09:15:36 | 显示全部楼层
零序电流等于3相电流相量和的3分之1.N线不平衡电流等于零序电流的3倍。
     
发表于 2012-6-7 09:30:26 | 显示全部楼层
回复 1# libenlian


   " 关于零序电流和零线电流的讨论"----改为:
关于"零序电流和零线电流"与"零序谐波电流和零线谐波电流"的讨论,
问题就明确多了.