[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

[复制链接]
发表于 2008-3-27 01:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">问题</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">,火灾时板式排烟口需要火警系统自动打开吗?</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">问题</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">,火灾时双层活动百页送风口需要火警系统自动关闭吗?</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P><FONT face=黑体></FONT><BR> 20083271233522.jpg <BR>


<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-3-27 1:35:37 编辑过」</div>
     
发表于 2008-3-27 01:40:25 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>我认为:是否自动打开,由暖通专业向我们电气专业提出要求,他们要求什么,我们做什么。</P>
 楼主| 发表于 2008-3-27 01:46:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>那是。我想知道从一般规律说应如何做啊?</P>
 楼主| 发表于 2008-3-27 02:23:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>都睡啦?</P>
     
发表于 2008-3-27 13:06:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>那你问暖通的会更专业啊,这里都是电气工程师,我认为解决这个问题不够专业。</P>
<P>不知道有没有暖通这方面也很了解的电气工程师?</P>
发表于 2008-3-27 14:26:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>问题1:排烟系统的排烟阀门平时是常闭状态,需要在失火时通过控制模块给24v电信号打开,同时阀门上安装280度熔体,当烟气温度超过280度时自动熔断,通过监视模块接受熔断返回信号,并关闭排烟风机。同时该阀门需安装手动打开按钮,安装在靠近排烟口的位置。<FONT color=#ff0000>假如仅是排烟口而没有安装阀门的话,那不用考虑自动打开了,只是个常开的百叶或者自垂百页</FONT></P>
<P><FONT color=#ff0000><FONT color=#000000>问题2:送风的阀门平时处于常开状态,装有70度熔断体</FONT>,火警系统接受熔断信号并同时送出信号关闭送风机。假如仅是送风口而没有安装阀门的话,应该是个送风百叶。</FONT></P>
<P><FONT color=#3300ff>从你的图上看,这些仅是些百页,因此不需要控制,需要控制的阀门而不是百业</FONT></P>
 楼主| 发表于 2008-3-27 14:42:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>谢谢楼上。</P>
     
发表于 2008-3-27 18:20:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>haocent</B></FONT> 在(<I>2008-3-27 14:26:42</I>)的发言<BR>
<P><FONT color=#3300ff>从你的图上看,这些仅是些百页,因此不需要控制,需要控制的阀门而不是百业</FONT></P></DIV><BR><BR>疑问,怎么知道是百叶,看图例吗?
     
发表于 2008-3-27 20:04:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]这两个“口”需要模块控制吗?

<P>呵呵,楼主需要和暖通好好沟通。</P>
<P>有些是消防设计的基本问题。</P>