账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17730|回复: 14

消防控制室的接地问题

[复制链接]
发表于 2008-4-6 19:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-4-6 21:01:21 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

不同金属间的连接需要烫锡,这是施工规范。
     
发表于 2008-4-7 16:28:58 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<P>铜铁过渡焊接</P>
发表于 2008-4-7 18:54:38 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 19:25:32</I>)的发言<BR>
<P>消防控制室的接地用25平方的铜线,与镀锌扁钢直接连接吗?</P>
<P>会不会发生电化学腐蚀呢?</P></DIV><BR><BR>做个盒子,在里面连接
     
发表于 2008-4-7 20:21:32 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-6 21:01:21</I>)的发言<BR>不同金属间的连接需要烫锡,这是施工规范。</DIV><BR><BR>顶这个了,所以要用塑料管子作保护
 楼主| 发表于 2008-4-8 08:51:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-8 23:25:01 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

两种不同材质的连接在电气中是太常见了。视乎没有特别需要处理。
发表于 2008-4-9 09:30:21 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<P>放个等电位端子箱,电缆加上线鼻子后用螺栓连接</P>
 楼主| 发表于 2008-4-9 11:59:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-9 16:22:34 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<P>消防控制室的接地用25平方的铜线,与镀锌扁钢直接连接吗?</P>
<P>会不会发生电化学腐蚀呢?</P>
<P>-----------------------------------------------------------</P>
<P>原贴是否想问:规范要求25mm2的绝缘线直接接入接地装置,是否会产生电化学腐蚀?是否可靠?</P>
<P>1、铜铁连接宜采用“铜铁过渡端子板”。铜铁过渡端子板为铜铁焊接后烫锡。锡与弱有机酸作用缓慢,耐蚀性好,即使被腐蚀,所生成的化合物一般无毒。</P>
<P>2、铁、铜金属在混凝土内,在正常情况下是很少锈蚀的。所以在规范中推荐宜首先采用建筑物基础钢筋网作接地体。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2008-4-9 16:23:10 编辑过」</div>
发表于 2008-4-9 16:32:56 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

很多设计都把弱电的接地干线设成铜线,强电接地线设成扁钢.我想知道用铜和用扁钢的区别,最好有个计算性的东西说明?
     
发表于 2008-4-11 00:11:10 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<P>铜和铁的阻抗不一样,导致作用场所不同。</P>
<P>总的来说,铜的性能都是好的,不用是为了节约有色金属。</P>
发表于 2008-4-11 19:43:40 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

回答的太简单了,我也知道铜导电更好,但就因为这个的话,何不把扁钢加大点,很多人把弱电的接地设计成铜线就带来了楼主的问题,虽说能够解决,像大家所说,但是施工很难的,比如:8楼弱电机房设等电位箱,要直接与基础钢筋连,混凝土如何施工,基础施工时留管,可线呢?
发表于 2008-4-15 11:10:20 | 显示全部楼层

回复:消防控制室的接地问题

<P>那为什么不把扁钢引出地坪,再安装等电位端子箱?将扁钢与端子箱里面的铜排螺栓连接,像8楼这样的机房位置,机房接地也不一定会做单独接地了,而是和防雷接地系统共用</P>
     
发表于 2013-7-24 13:22:16 | 显示全部楼层
赞成楼上的!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则