修车库地沟内安全用电如何设计?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-12 19:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我正在设计一个工程,里面有一个修车库。我只知道修车库里要用安全电压,但详细操作不清楚。</P>
<P>有如下问题请教:</P>
<P>1  地沟内是否要设置插座,是否要采用安全电压的?地沟内照明是否从插座取电源?</P>
<P>2 此安全插座的变压器该如何设置?是像电梯井道照明那样在配电箱内设置,还是像高级酒店卫生间剃须刀插座那样?</P>
<P>3 如果像卫生间剃须刀插座那样,能否告之型号?</P>
<P>请指教,谢谢!</P>
发表于 2008-4-12 19:38:05 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

<P>1,设置检修插座由隔离变压器供电,设置照明插座用安全电压24或12V。</P>
<P>2,变压器放于安全防水之处,几乎没有放在沟里的。</P>
<P>3,负荷太大,好象没有这样的。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-13 01:55:56 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

<P>谢谢楼上的回答!</P>
<P>接着请教:</P>
<P>1 我在地沟内是要设置两种插座,既电源插座(检修用)和照明插座;还是只设置一种插座,既可以作为电源用,又可以作为照明用?</P>
<P>2 地沟内插座是专用的型号吗?用普通的单相220V交流插座可以吗?此插座只需要配2根线就可以了吧?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 河图 在 2008-4-13 9:44:28 编辑过」</div>
发表于 2008-4-14 10:38:43 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

<P>如果有些设备是220的怎麽办?</P>
<P>就如喷水池里24V水下灯加220V循环泵一样,麻烦</P>
     
发表于 2008-4-14 10:41:56 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

设置安全电压插座,行灯用.安全变压器可以放在墙上支架上嘛.

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 东海龙王 在 2008-4-14 10:42:43 编辑过」</div>
     
 楼主| 发表于 2008-4-14 16:53:15 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-14 10:41:56</I>)的发言<BR>设置安全电压插座,行灯用.安全变压器可以放在墙上支架上嘛.<BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>安全变压器外型尺寸多大,安装在配电箱里可以吗?</P>
<P>能提供个安全变压器的型号吗?我详细了解一下。</P>
发表于 2008-4-14 20:59:35 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

回楼上,装在箱外便于检修。
     
发表于 2008-4-14 23:51:22 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

我有问题:修车库里的地沟内要设电源?这是哪里的规范要求的。给个规范条文,我怎么不记得了。
发表于 2008-4-15 00:43:18 | 显示全部楼层

回复:修车库地沟内安全用电如何设计?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-14 23:51:22</I>)的发言<BR>我有问题:修车库里的地沟内要设电源?这是哪里的规范要求的。给个规范条文,我怎么不记得了。</DIV><BR>有的东西不是靠规范解决的,是功能要求。<BR>
     
发表于 2011-11-17 10:40:43 | 显示全部楼层
我设计用的照明和插座各一回路,均采用安全电压。照明为24/12V,插座为36V.插座应该普通二三级安全插座都好用吧?
发表于 2011-11-17 10:54:13 | 显示全部楼层
参考IEC60384-7(GB16895)“狭小空间内”的电气装置要求

评分

参与人数 1E币 +12 收起 理由
东海龙王 + 12 ok

查看全部评分

     
发表于 2011-11-18 09:46:25 | 显示全部楼层
这种场所的配电箱一般都是明挂。行灯的功率很小,故降压隔离变压器可以放在配电箱内部。
楼上所说的IEC 标准对应国标是GB16895.8-2000。资料下载版块可以下载。