账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10353|回复: 9

[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

[复制链接]
发表于 2008-4-14 18:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">[em5]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?[em4]</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2008-4-14 20:57:43 编辑过」</div>
     
发表于 2008-4-14 23:53:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

<P>线槽规格小吧?</P>
<P>梯架、桥架、托盘都是桥架吧。</P>
<P>形式不同,适用的场所不同,功能要求不同,对不对?</P>
 楼主| 发表于 2008-4-15 00:41:58 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

<P>的确是大实话。</P>
 楼主| 发表于 2008-4-15 13:09:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-4-14 23:53:46</I>)的发言<BR>
<P>线槽规格小吧?</P>
<P>梯架、桥架、托盘都是桥架吧。</P>
<P>形式不同,适用的场所不同,功能要求不同,对不对?</P></DIV><BR><BR>说说
     
发表于 2008-4-15 14:11:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

网易电气讨论过,去搜搜。
发表于 2008-4-15 17:33:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

个人理解:桥架是统称.线槽是密闭的需有盖;梯架无盖像梯子不能走电线;托盘有孔可以不盖盖吧.高手再说说,我也学学。
 楼主| 发表于 2008-4-16 01:46:24 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-4-15 14:11:05</I>)的发言<BR>网易电气讨论过,去搜搜。</DIV><BR><BR>没有啊?
发表于 2008-10-17 23:49:00 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

这个你参观一下现场有个实践就知道了!!
     
发表于 2008-10-19 17:49:41 | 显示全部楼层

回复:[求助]线槽、梯架、桥架、托盘有何不同?分别用于哪?

<P>电气疑问,一网打尽:<a href="http://abclls.blog.163.com" target="_blank" >http://abclls.blog.163.com</A><BR></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 16pt">《建筑设计防火规范》GB50016-2006或《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)里的电气消防章节,经常提到“金属线槽”而少提到“电缆桥架”。请问,什么样的电缆桥架可与金属线槽等同?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 16pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">答:</B>①中国工程建设标准化协会标准《钢制电缆桥架工程设计规范》(CECS31:2006)对于“桥架”的定义是,由托架、附件、支(吊)架三类部件构成的、支承电缆线路的、具有连续刚性的结构系统的总称。在房屋建筑工程中,常用桥架一般可分为梯级桥架、托盘桥架(又分为带盖无孔、带盖有孔、无盖有孔等)及槽式桥架等。桥架主要用于敷设电缆。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 16pt">②线槽尚无明确定义。一般认为,与桥架相比,线槽尺寸相对较小,均属于槽式,具有带盖板的封闭型结构,主要用于敷设导线。 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 16pt">③在用于敷设消防线路方面,应认为“完全封闭且火灾时不燃”的电缆桥架,才与《建规》GB50016-2006第<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">11.1.6</st1:chsdate>条第1款或《高规》GB50045-95第9.1.4.1条(2005年版)中所提及的“封闭式金属线槽”等同。而符合此条件的,仅有带盖槽式桥架(不燃型)或带盖无孔托盘桥架(不燃型)等类型。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 16pt">④当以桥架布设消防线路时,必须在设计图纸中详细注明桥架类型、规格。<o:p></o:p></P>
发表于 2008-10-19 18:22:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则