账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12697|回复: 13

能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

[复制链接]
发表于 2008-4-16 15:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我个人理解是能.
发表于 2008-4-16 15:46:52 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>5根单芯电缆给一台设备供电,应该是可以的。</P>
<P>但是单根单芯不能单独穿在金属管道内。</P>
发表于 2008-4-16 17:13:32 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

可以,但是很不好,一个是接线问题,一个是排列问题
     
发表于 2008-4-16 20:16:53 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>只要不是单芯铠装电缆,不就和采用5根BV线类似,只是载流量不同</P>
 楼主| 发表于 2008-4-16 20:32:31 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>大家认为可以,那么大家看看临时用电规范上要求三相四线的用五心电缆,这句与大家理解的不矛盾吧</P>
发表于 2008-4-18 10:28:14 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>看供电设备需要电缆的截面积阿,截面积达到200以上主张还是用单芯电缆,5芯电缆太重施工难度比较大</P>
发表于 2008-4-18 23:28:57 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>shifeng2001</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 20:32:31</I>)的发言<BR>
<P>大家认为可以,那么大家看看临时用电规范上要求三相四线的用五心电缆,这句与大家理解的不矛盾吧</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>对配电而言,室内多数采用BV线,当然可以采用五芯共管,</P>
<P>施工规范主要考虑安全以及施工人员自身因素</P>
发表于 2008-4-19 00:07:59 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<FONT size=5>我先顶下混点分   再说下我的看法-----好象可以[em4][em4]</FONT>
发表于 2008-4-20 18:15:13 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>        可以吧</P>
<P>       只是没五心电缆好</P>
     
发表于 2008-4-20 20:12:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-21 09:53:47 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P>假如300kw的机器运行时有600A的电流,不用300的单芯电缆双拼很难做到的,3X600+2X300的电缆是个什么概念?</P>
     
发表于 2008-4-21 19:51:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-21 20:18:46 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

haocent可以用3*360+2*240两根完成啊。
发表于 2008-4-22 09:56:21 | 显示全部楼层

回复:能不能用5根单芯电缆给一台设备供电,谁知道这方面的说法吗?

<P><STRONG>shifeng2001,我刚才查了一下,没有3*360+2*240这种型号的电缆,厂家生产的最大的截面积是300的,再说用两根同样是双拼,单芯电缆双拼是不是更方便施工一点?</STRONG></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则