账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9292|回复: 12

[求助]

[复制链接]
     
发表于 2008-4-16 20:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我有一问题要问 我的变电所是在地下室里面  现在要做电缆沟 900深度。我的变电所的层高是4.7米</P>
<P>那么是不是我的变电所电缆沟是从低平处抬高900的 如果抬高了900 那么 变电所内的地就不平了  抬高的部分离低平900  不抬高的就是和低平一样高度  </P>
<P>那么变电所内就不平了  如果要把这个做平的话 是不是在变电所内非电缆沟的地方距离变电所顶板的高度就是3.8米高  因为整个地面要抬高900深度的电缆沟 </P>
     
发表于 2008-4-16 21:07:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>如果我没有理解错,那么你说的就是对的。</P>
<P>在配电房里做电缆沟,基本上都是全部抬高的做法。</P>
<P>有不同做法的,楼下说。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-16 21:08:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>请冷若冰  啊撕 大鼻子 回答一下啊  我急</P>
     
发表于 2008-4-16 21:12:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]

我不说了吗,还要我说什么?
     
发表于 2008-4-16 21:18:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>对的  是要全部抬高  变电所不可能一块高一块底的  </P>
<P>顺便问一句 这位兄弟 你的名字;woshichuizi=我是锤子[em4]</P>
     
发表于 2008-4-16 23:00:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]

woshichuizi兄弟,如果地下室内的地梁足够低的话,就直接做电缆沟,如果地梁离地坪比较近,那么可以采用架高地坪的办法,还可以直接采用上出线
     
发表于 2008-4-16 23:02:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>抬高地面的话,也可以只抬高配电柜</P>
     
发表于 2008-4-16 23:24:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 23:02:06</I>)的发言<BR>
<P>抬高地面的话,也可以只抬高配电柜</P></DIV>
<P><BR><BR>黑子,你的意思是局部抬高?</P>
<P>方便吗?</P>
     
发表于 2008-4-17 02:04:03 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<P>局部抬高的我也见过 不过很少的,估计不太可靠。毕竟是变电室  地面一块高一块底成什么了。</P>
发表于 2008-4-17 02:18:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]

把柜子做高,底下相当沟了,有没有做的?
     
 楼主| 发表于 2008-4-19 01:58:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]

冷若冰工  诚工 啊斯工  古都长安工  继续说两句
发表于 2008-4-19 14:33:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-16 20:55:53</I>)的发言<BR>
<P>我有一问题要问 我的变电所是在地下室里面  现在要做电缆沟 900深度。我的变电所的层高是4.7米</P>
<P>那么是不是我的变电所电缆沟是从低平处抬高900的 如果抬高了900 那么 变电所内的地就不平了  抬高的部分离低平900  不抬高的就是和低平一样高度  </P>
<P>那么变电所内就不平了  如果要把这个做平的话 是不是在变电所内非电缆沟的地方距离变电所顶板的高度就是3.8米高  因为整个地面要抬高900深度的电缆沟 </P></DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  这很正常,放心做吧,不过应和建筑好好配合,尽量把踏步位置安排好一点</FONT><BR>
发表于 2008-4-19 15:54:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]

冯工说的对,很平常的做法,注意踏步位置!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则