账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: woshichuizi

此处应该用塑壳还是框架断路器?

[复制链接]
     
发表于 2008-5-4 14:52:40 | 显示全部楼层

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<P>框架首选,短路电流大嘛,只要有地方就用框架,香港那边都这么用。不要为了给别人省钱而给自己找麻烦,人家也不怕花这点小钱,出事了,就不是这个小钱的事了。</P>
发表于 2008-5-4 15:30:17 | 显示全部楼层

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 16:16:21</I>)的发言<BR>一般情况下没必要用框架断路器,框架断路器需要的安装空间庞大,这个估计塑壳就可以满足其短路分断电流。选择40KA朝上的!</DIV><BR>据大鼻山兄所说,1000KVA的变压器低压侧电流为1445A,理想状态下低压侧短路电流为28KA左右,此处电流才600A多点,35KA分断能力的塑壳就行吧,为何非要40KA朝上的呢?请指教
发表于 2008-5-4 18:49:31 | 显示全部楼层

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 17:04:47</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>这要看你用的谁家的产品了,有的厂家的塑壳产品最大到630A,有的则到1600A甚至更大</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>塑壳能满足要求的前提下(包括额定电流、分断能力等指标)尽量用塑壳,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>不满足则只能用框架了</FONT></P></DIV><BR><BR>对的哇,塑壳能解决问题的就用塑壳。毕竟....
发表于 2008-5-4 18:50:24 | 显示全部楼层

回复:此处应该用塑壳还是框架断路器?

便宜才是硬道理
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 23:56 , Processed in 0.061155 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表