账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8977|回复: 11

讨论应急照明开关

[复制链接]
     
发表于 2008-4-18 02:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>带强启触点的红外人体感应开关是吸顶安装呢 还是和普通开关一样1.3米安装。</P>
<P>感觉吸顶安装比较好,因为人体感应容易感应到。但是这个感应距离是多少呢?</P>
     
发表于 2008-4-18 08:49:19 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<P>感应角度:120度,感应距离:5~8米(某品牌)</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-19 01:57:25 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

冷若冰工  诚工 啊斯工  古都长安工  来说两句
发表于 2008-4-19 14:45:31 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-18 2:17:00</I>)的发言<BR>
<P>带强启触点的红外人体感应开关是吸顶安装呢 还是和普通开关一样1.3米安装。</P>
<P>感觉吸顶安装比较好,因为人体感应容易感应到。但是这个感应距离是多少呢?</P></DIV>
<P>   <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>吸顶式和壁装式都有,应根据所安装的位置选择较合适的一种。</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 当确定用壁装式时建议安装高度和普通翘板开关一样,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 因为这个1.3米能很好的发挥其作用,而且当业主不想用时可以很方便的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 更换成普通翘板开关,检修更换也方便。。。</FONT><BR></P>
发表于 2008-4-19 15:23:26 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<P>感应范围如<STRONG>gdx8785所说,要看产品,</STRONG></P>
<P><STRONG>实际上现在设计的吸顶安装的感应开关都能探测到人。</STRONG></P>
<P><STRONG>还有灯具自带红外感应开关的产品,更省事了。</STRONG></P>
发表于 2008-4-19 15:38:08 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<FONT face=黑体 color=#0000ff size=4><STRONG>自带红外感应开关的产品不太好使,质量不敢恭维</STRONG></FONT>
发表于 2008-4-19 15:44:28 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

如果非灯具自带(灯具自带的一般就是吸顶了),这个感应开关需要安装在墙壁2.2米左右,并且需要选择很好的方位角。
发表于 2008-4-19 16:09:47 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 15:44:28</I>)的发言<BR>如果非灯具自带(灯具自带的一般就是吸顶了),这个感应开关需要安装在墙壁2.2米左右,并且需要选择很好的方位角。</DIV>
<P>    <FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>装高2.2米可能太高了,人为的扩大了感应开关的感应“死区”,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4> 因为红外感应开关不是180°全角度覆盖的。。。</FONT><BR><BR></P>
发表于 2008-4-19 16:31:59 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<P>这个高度不高的,感应开关如果不是自带的话,就需要<FONT size=2>尽可能将开关装在人手不及的高度以上,以减少人为损坏和避免丢失,延长实际使用寿命。其次需要考虑很好的方位角,不知道冯工的所谓“感应死区”是个什么意思?红外感应开关不是180,也没必要全角覆盖,我们一般安装在走道的对面,进行的直射,即使安装在侧壁,在地处也同样存在死角,相比安装的高还可以拓宽开关的“视角”。</FONT></P>
发表于 2008-4-19 16:59:14 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<img src="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.JPG"><BR> 2008419171066.jpg

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 asi 在 2008-4-19 17:01:32 编辑过」</div>
发表于 2008-4-19 17:24:58 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 16:31:59</I>)的发言<BR>
<P>这个高度不高的,感应开关如果不是自带的话,就需要<FONT size=2>尽可能将开关装在人手不及的高度以上,以减少人为损坏和避免丢失,延长实际使用寿命。其次需要考虑很好的方位角,不知道冯工的所谓“感应死区”是个什么意思?红外感应开关不是180,也没必要全角覆盖,我们一般安装在走道的对面,进行的直射,即使安装在侧壁,在地处也同样存在死角,相比安装的高还可以拓宽开关的“视角”。</FONT></P></DIV>
<P>    <FONT face=黑体><FONT color=#0000ff size=4>标高1300和2200为两种安装高度,1750为人体高度,这样效果就很明显了,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  墙、地与两种安装高度的下有效视角线构成的三角区域便是鄙人所谓的</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>“感应死区”,这个区域是个立体的区域,特别是楼梯间安装太高的话</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  效果就更不好了,如果身高1m左右的小朋友走到楼梯间的话可能需要</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=4>  踮着脚站到靠开关对面的墙跟附近才能让感应开关感觉到有人。。。</FONT><BR><BR></P>
     
发表于 2008-4-19 23:03:50 | 显示全部楼层

回复:讨论应急照明开关

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-4-19 1:57:25</I>)的发言<BR>冷若冰工  诚工 啊斯工  古都长安工  来说两句</DIV>
<P><BR><BR>这么个小玩意还有这么多学问?长见识!</P>
<P>我没研究过,只是觉得,怎么安装,对于感应式的,都可以感应到,不过敏感不敏感罢了。</P>
<P>从这个角度看,顶上安装的效果可能要好过侧壁安装的。</P>
<P>从我审的图上来,也是顶上的多。供你参考。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则