账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7288|回复: 3

200*200的造型柱上,如何做避雷针?

[复制链接]
     
发表于 2008-4-19 23:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>一工程,屋面有个混凝土造型柱,为200*200见方,突出屋面很多。</P>
<P>我想在这个造型柱上设一个避雷针,想标一下具体做法的图籍号。可一翻图籍却发现了一个问题。</P>
<P>我翻的是0510《防雷与接地工程与等电位联结》,没有找到在柱上装避雷针的做法,只是在第7页找到避雷针在屋面上安装。我想可以借鉴一下吧。可里面有个3号零件叫底板,规格是300*300*8。图籍里没有可以根据避雷针长度等具体情况来调整此零件的规格的规定。其实我觉得避雷针短的话完全可以小点嘛。</P>
<P>我如果按这个规格做,那底板就比造型柱大了一圈了,感觉很不合适。但不这样做,也没想出什么好办法。</P>
<P>请各位指点,谢谢!</P>
     
 楼主| 发表于 2008-4-19 23:22:42 | 显示全部楼层

回复:200*200的造型柱上,如何做避雷针?

好像没有问题了,我在第22页找到了避雷带及避雷短针在女儿墙上安装的做法,我想可以借鉴这个了!
     
发表于 2008-4-19 23:24:35 | 显示全部楼层

回复:200*200的造型柱上,如何做避雷针?

<P>我有些想法:</P>
<P>1、你是不是可以把那“3号零件叫底板的”,改个尺寸,合适柱子就成。</P>
<P>2、直接把避雷带引上来,高出柱顶就行,不做底板了,这个避雷带用支架固定。</P>
<P>3、把柱子内的钢筋伸一截出来做接闪器,或者直接在柱顶焊个金属体接闪,主筋引下。</P>
<P>4、不做接闪器,把柱子主筋引下(如果能)接地装置,相当于用柱子主筋做暗装接闪器。</P>
<P>供你参考。</P>
发表于 2008-4-20 17:34:53 | 显示全部楼层

回复:200*200的造型柱上,如何做避雷针?

<P>引用二楼“把柱子内的钢筋伸一截出来做接闪器,或者直接在柱顶焊个金属体接闪,主筋引下。”</P>
<P>我觉得这种做法最为实际</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则