账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6207|回复: 3

请教大鼻山一个应急照明方案问题

[复制链接]
     
发表于 2008-5-3 23:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我现在做一个一类高层办公楼  走廊很长有50米左右.走廊宽2米 现在我的这个楼的走廊处公共照明也属于一级负荷了.</P>
<P>我自己想的方案: </P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0066>设置不带蓄电池的应急灯吸顶灯, 双控翘扳开关, 以做为火灾时强制点亮.    同时设置一路自带蓄电池的应急灯(专用回路引自每层电井内应急照明双电源箱,)以满足市电停电时候柴油发电机转换时间, 同时设置一路疏散指示,安全出口标志灯.平时为常亮</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#ff0066>这样我就可以满足:火灾时候可以强制度点亮,也满足了停电时柴油发电机这个转换时间</FONT></STRONG>.</P>
<P>请问鼻山师傅.这样做可以吗.可靠吗  还有更好的方法吗!</P>
     
发表于 2008-5-3 23:28:06 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山一个应急照明方案问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-5-3 23:14:39</I>)的发言<BR>
<P>请问鼻山师傅.这样做可以吗.可靠吗  还有更好的方法吗!</P><BR><BR></DIV>
<P><BR>一个走道要三路应急照明支路吗?</P>
<P>我看一路即可:蓄电池灯具(出口灯及指示灯)和非蓄电池灯具混接在同一回路,前者可常明(不配开关),后者(带双翘开关)由报警系统自接通。但灯具都要满足应急灯具要求,如防火外罩等。</P>
<P><BR> </P>
     
发表于 2008-7-16 23:59:56 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山一个应急照明方案问题

<P>看到这个问题我想起了我们审图的给我说过出口灯和指示灯都是自带蓄电池的,就满足了转换时间的要求,。没有必要再做双头灯了,不知道他说的对不对</P>
发表于 2008-7-17 02:44:10 | 显示全部楼层

回复:请教大鼻山一个应急照明方案问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-16 23:59:56</I>)的发言<BR>
<P>看到这个问题我想起了我们审图的给我说过出口灯和指示灯都是自带蓄电池的,就满足了转换时间的要求,。没有必要再做双头灯了,不知道他说的对不对</P></DIV><BR>有的消防部门就认这种极具特点的灯:双头应急灯,除此外一律pass。<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 01:32 , Processed in 0.058062 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表