账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9035|回复: 9

TN-S系统用1P断路器合理吗?

[复制链接]
发表于 2008-5-22 15:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TN-S系统的酒店,如果客房(单相)的断路器用2P和用1P以及1P+N断路器相比,对用电安全有什么不同影响,另外断路器是带漏电和过压保护功能的,这样的话客房断路器在:2P,1P+N,1P中选折应该选哪一个?理由是什么,谢谢各位了。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2008-5-22 15:20:35 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

<P>从规范上来讲,都可以。</P>
<P>2P: 能同时保护相线和N线的短路和过载,能通断相线和N线。</P>
<P>1P: 只能保护相线的短路和过载,N线始终连通,只能断开相线。</P>
<P>1P+N:只能保护相线的短路和过载,能通断相线和N线。</P>
<P>对于单相配电,相线和N的电流都是一样的,所以没有必要采用2P。</P>
<P>针对酒店客房,本人做法是选用1P。因为找不到充足理由选择1P+N或2P的,还是选个最小的,且便宜的。</P>
<P>个人意见,仅供参考!</P>
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:26:46 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>Hensan</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:20:35</I>)的发言<BR>
<P>个人意见,仅供参考!</P></DIV>
<P><BR><BR>TN-S系统,N和PE严格分开,如果不能保证N线零电位,还依然要用1P开关吗?另外2P的灭狐能力是不是比1P强,如果火线零线接反了,用1P的就很危险,楼上的这些因素是否应该考虑下</P>
<P>另1P和1P+N能否拼装漏电保护附件?</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2008-5-22 15:37:19 编辑过」</div>
     
发表于 2008-5-22 15:39:48 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

楼主采用的是带过流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),规范要求“对于单相220V回路,应优先选用二极二线式剩余电流动作保护装置”。因此建议不要选1P,应选择2P+vigi或DPN+vigi。
发表于 2008-5-22 15:43:24 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

2P/..................
 楼主| 发表于 2008-5-22 15:46:26 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:39:48</I>)的发言<BR>楼主采用的是带过流保护的剩余电流动作断路器(RCBO),规范要求“对于单相220V回路,应优先选用二极二线式剩余电流动作保护装置”。因此建议不要选1P,应选择2P+vigi或DPN+vigi。</DIV><BR>如果每个客房的总断路器使用了2P+vigi,那么客房内部的插座回路和浴霸回路的断路器,选择1P或者1P+N,另外能否告诉我你说说“规范要求”是指哪一本规范,还有选择2P+vigi或DPN+vigi而不是1P的理由,十分感谢
发表于 2008-5-22 18:04:14 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

<P>第4.5.6条 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #316ac5" color=#ffffff>漏电</FONT>电流动作的保护电器时,应能将<STRONG>其所保护的回路所有带电导线断开</STRONG>。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。</P>
发表于 2008-5-23 10:28:09 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hejie665</B></FONT> 在(<I>2008-5-22 15:26:46</I>)的发言<BR>
<P>另1P和1P+N能否拼装漏电保护附件?</P></DIV>
<P><BR><FONT size=4>楼主提出的问题实际上是两个问题:</FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT size=4>   </FONT></FONT><FONT size=4>1.   该客房配电箱进线断路器是否选带RCD保护的?</FONT></P>
<P><FONT size=4>      如果需要RCD保护,就需要考虑2P,或1P+N,均带漏电附件或一体化的。</FONT></P>
<P><FONT size=4>    2.  如果不需要RCD保护。2P,1P+N,1P均可以。但是,采用2P或1P+N的,肯定比1P的投资要大,而且还占用配电箱空间。至于“火线零线接反”“N线零电位”,用1P的是有些隐患,但是用1P的不违反规范。至于该如何选择,实际是技术经济学的问题,不是纯技术问题。追求安全,甲方就要追加投资。</FONT></P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2008-5-24 00:08:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-5-26 12:15:38 | 显示全部楼层

回复:TN-S系统用1P断路器合理吗?

我认为用2P的比较好,安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则