账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10662|回复: 5

[求助] 高压环网开关柜上进上出做法

[复制链接]
发表于 2008-6-2 21:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P><FONT size=2>一工程地下共二层.配电室在地下一层.如何环网柜可以做到上进上出呢.(是不是只能下进下出呢) 不做夹层</FONT><BR>  1.是否能做成上进上出的</P>
<P>  2.大家哪里的环网开关柜.如果这种情况(地下二层.配电室在地下一层.没有夹层的话.不做电缆沟)都是如何处理的呢???</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 wangchunhai 在 2008-6-2 21:22:42 编辑过」</div>
发表于 2008-6-3 15:24:41 | 显示全部楼层

回复:高压环网开关柜上进上出做法

<P>环网柜我见过的都是下进下出的,中置柜倒是可以可以解决楼主的需求。它一般就是在柜体背后加多一个“背包”,使柜体深度加深。</P>
<P>其实变电室里为什么要做成“上进上出”呢,我觉得,下出的方案比较好(结合变压器下进方案)。如果没有(或做不了)电缆沟,可以局部驾高环网柜的底架,从而提供电缆路由。</P>
     
发表于 2008-6-3 15:31:37 | 显示全部楼层

回复:高压环网开关柜上进上出做法

<P>应为在地下一层.下面还有一层.做不了电缆沟了.</P>
发表于 2008-6-9 00:47:03 | 显示全部楼层

回复:高压环网开关柜上进上出做法

<P>看你选用什么开关你设计的时候在图纸上写上进上出 下进下出 上进下出 下进上出他们生产时候会考虑你进出线 怎么布置 </P>
发表于 2008-6-9 02:48:03 | 显示全部楼层

回复:高压环网开关柜上进上出做法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>单博博</B></FONT> 在(<I>2008-6-9 0:47:03</I>)的发言<BR>
<P>看你选用什么开关你设计的时候在图纸上写上进上出 下进下出 上进下出 下进上出他们生产时候会考虑你进出线 怎么布置 </P></DIV><BR>设计图纸若总只用一句话,本工程应保证安全、可靠、经济。然后都交给你们做,就好了。<BR>
发表于 2008-6-9 08:10:04 | 显示全部楼层

回复:高压环网开关柜上进上出做法

我是做设备的 你只要提要求就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则