账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8551|回复: 13

关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-4 00:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我单体住宅楼(6层多层楼)总计算电流是213.6A总进线断路器选的是250A,那么室外变电所低压出线断路器是不是就必须选择315A的 考虑选择性,感觉这样太浪费电缆了  电缆一下就增大截面了   请问大家平时是怎么做的?
     
发表于 2008-6-4 01:00:29 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>哈哈哈,《建筑电气》杂志刊登过相关文章。</P>
<P>放射式配电条件下,不存在上、下级配合,我认为这里的断路器可以和上一个一样大小,最多一起跳闸。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:09:23 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>要是上下级配合的话 也太浪费了 哈哈</P>
     
发表于 2008-6-4 21:13:19 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>进线开关可以采用负荷隔离开关啊。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-6-4 21:20:14 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>负荷隔离开关是 刀熔开关吗?</P>
     
发表于 2008-6-4 21:29:57 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 21:20:14</I>)的发言<BR>
<P>负荷隔离开关是 刀熔开关吗?</P></DIV><BR>不是的,没有过流防护功能。<BR>
发表于 2008-6-4 23:59:15 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>QP</P>
<P>GL</P>
<P>SGL</P>
<P>QA</P>
<P>好多型号</P>
     
发表于 2008-6-5 00:00:46 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 21:13:19</I>)的发言<BR>
<P>进线开关可以采用负荷隔离开关啊。</P></DIV>
<P><BR><BR>哦,我不赞成这个。</P>
<P>进线,我现在都建议用漏电断路器了,做一个接地故障的防护。</P>
     
发表于 2008-6-5 00:28:48 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-5 0:00:46</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>可以做到满足要求的。<BR>
     
发表于 2008-6-5 00:34:54 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>“可以做到满足要求的。”愿闻其详。。。。</P>
<P>用负荷隔离开关来满足接地故障保护,还是另外采取措施满足接地故障保护?<BR></P>
     
发表于 2008-6-5 00:40:02 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>从技术角度而言,都可以,不过以后者为多见。</P>
     
发表于 2008-6-5 00:57:34 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<P>哦!你是这个意思,你说的没错,放射式配电第二个可以是隔离电器。</P>
<P>不过,在这里,你是不是忽略了低规对于接地故障保护的要求?</P>
     
发表于 2008-6-5 01:10:03 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-5 0:57:34</I>)的发言<BR>
<P>哦!你是这个意思,你说的没错,放射式配电第二个可以是隔离电器。</P>
<P>不过,在这里,你是不是忽略了低规对于接地故障保护的要求?</P><BR></DIV><BR>没有,要防范的。<BR>
发表于 2008-6-5 01:20:36 | 显示全部楼层

回复:关于单体总进线断路器与室外变电所低压柜处配合?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-4 1:00:29</I>)的发言<BR>
<P>哈哈哈,《建筑电气》杂志刊登过相关文章。</P>
<P>放射式配电条件下,不存在上、下级配合,我认为这里的断路器可以和上一个一样大小,最多一起跳闸。</P></DIV><BR><BR>哪一期?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则