账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9794|回复: 14

线缆截面与断路器整定电流的选择?

[复制链接]
发表于 2008-6-10 23:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看到一份图纸,从低压配电室到电梯机房距离有180米,动力柜功率为20KW,其中电梯15KW,电梯出线断路器选择为50A,动力柜进线截面为ZRYJV-5X16,我算了一下,载流量和压降都没问题,但是单相接地故障电流保守的算了一下低于370A,按照Id&gt;1.3Iset3,Id至少要大于780A,显然16平方达不到这个要求,用25平方的也达不到要求,用35平方还差不多,这样就会增加不少的造价,大家设计的时候会考虑这点吗?或者有更好的办法来解决这个问题.</P>
     
发表于 2008-6-10 23:46:33 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>这个问题是相当棘手哦。</P>
<P>看看各位计算高手了。</P>
<P>我看热闹,顶出去。。。。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-11 00:41:32 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>自己在顶一下.想了一个思路,假如低压配电室对这台动力柜配的出线保护用可选择性断路器63A,那么根据Id&gt;1.3Iset2,Iset2按照5倍的额定电流,那么Id也需要大于409,用25平方可达到要求,那么对于动力柜中的电梯出线,当出现单相接地故障时,低压配电室63A跳掉,动力柜中电梯出线的50A不跳.现在很多城市的配电室的设计都是供电局垄断,需要双方好好沟通,这里会存在一点的难度,还有利用可选择性断路器(25平方线)和非可选择性断路器(35平方线),造价会低吗.</P>
 楼主| 发表于 2008-6-13 10:26:03 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

顶一下,有谁能解决啊
发表于 2008-6-13 11:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-6-13 14:50:04 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P>
发表于 2008-6-13 14:55:34 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 14:50:04</I>)的发言<BR>
<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P></DIV>
<P><BR>拉专线哦?</P>
 楼主| 发表于 2008-6-13 15:35:01 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

拉专线哦?咋拉法
     
发表于 2008-6-13 21:55:54 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yub</B></FONT> 在(<I>2008-6-13 14:50:04</I>)的发言<BR>
<P>用漏电对客梯可行,但是对于消防电梯呢,新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?这个如何解决</P></DIV><BR><BR>是吗?那是不是还规定不能设置零序保护了呢
     
发表于 2008-6-13 23:57:32 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>“新民规13.9.16条规定消防配电箱不应配剩余电流保护器?”</P>
<P>应该是动作于报警而不是跳闸,并非不能设吧?</P>
发表于 2008-6-14 12:47:10 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>顶,看高手解决问题</P>
发表于 2008-6-14 12:48:19 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

顶上去
     
发表于 2008-6-24 00:54:01 | 显示全部楼层

回复:线缆截面与断路器整定电流的选择?

<P>至少三年以前 这已经是审图重点了  </P>
<P>加大截面 很正常且普遍的做法 </P>
     
发表于 2008-7-2 17:14:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-16 12:39:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-17 16:49 编辑

防火、防漏电、防雷电磁脉、防电气火灾、选个VFD线缆吧,参看一下百通公司的数据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则