账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7452|回复: 3

[求助]请问什么叫中继线 ?

[复制链接]
     
发表于 2008-6-13 18:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问什么叫中继线 它的数量是如何确定的?单位内部电话如何设计?谢了
发表于 2008-6-14 05:38:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问什么叫中继线 ?

<P>就是中间接力的意思。</P>
     
发表于 2008-6-14 10:02:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问什么叫中继线 ?

<P>中继线:连接用户交换机、集团电话(含具有交换功能的电话连接器)、无线寻呼台、移动电话交换机等与市话交换机的电话线路称为中继线。----摘自网络。。。</P>
<P>1、单位内部电话可以有两种方式:</P>
<P>(1)直接与市政相接,每个电话都能够直接拨打市政用户。费用比较高。。。。</P>
<P>(2)单位组建局域网,自己网内电话互通免费,与网外电话通话收费。。。</P>
<P>2、19.1.2 电话用户线路的配置数量应以满足建设单位提供的要求为依据,并结合实现办公现代化需要的提高电话普及率等因素综合确定,一般可按初装电话机容量的130%—160%考虑。</P>
<P>19.1.4 电话站初装机容量宜按电话用户数量与近期发展的容量之和再计入30%的备用量进行确定。若选用程控交换机时,用户板的备用量可按10%考虑。</P>
<P>不知道这个能不能帮你。。。。</P>
<P>看看老的民规,你会有些想法的。。。</P>
发表于 2008-6-14 11:16:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]请问什么叫中继线 ?

<P>理解了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则