账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7897|回复: 10

变配电所问题!

[复制链接]
     
发表于 2008-6-18 15:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>我现在做的一变配电所已经给建筑和结构土建资料提了,但是结构还要让我提重量</P>
<P>这个怎么提啊  高压中置柜  电缆沟上面有盖板,还有低压柜 还有变压器 这些都提多重啊</P>
<P>变压器是1000KVA</P>
发表于 2008-6-18 17:00:02 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<P>好不容易出了本GB图籍,结果还是缺"发动机"关键部件.</P>
<P>怎么提看工业与民用配电手册(手册虽然这部分编写的很烂,错误很多,但是可以将就用,哈哈)</P>
     
发表于 2008-6-18 22:53:42 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

高压柜(中置柜)1200KG,低压柜,600KG,变压器3吨,将就用
     
发表于 2008-6-19 08:30:41 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<P>提静荷载资料,结构有承重的设计。</P>
<P>一般高压柜1000kg,低压柜500kg,变压器1000KVA可以查样本,我的一个资料是3410kg。嘿嘿数据差不多。</P>
     
发表于 2008-6-19 11:28:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-19 11:29:49 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<P>04DX101-1 4-9有要求。</P>
<P>一般要求是提线荷载。</P>
     
发表于 2008-6-20 01:06:16 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<P>“一般要求是提线荷载。”</P>
<P>这句话对的。《建筑电气设计手册》上有,图籍有我就不记得了。</P>
     
发表于 2008-6-21 00:13:28 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<BR> 20086210132534.jpg
     
发表于 2008-6-21 00:24:08 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

<P>高压<BR> 20086210234634.jpg </P>
<P>低压</P><BR> 2008621024634.jpg
发表于 2008-6-21 09:14:55 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

03D201-4这本图籍是时候修改了,单看楼上引用的2张图问题就不少.
发表于 2008-6-21 21:37:42 | 显示全部楼层

回复:变配电所问题!

我顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则