账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12345|回复: 3

[求助]燃气管和插座要距离要求是?

[复制链接]
发表于 2008-6-25 02:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
??
发表于 2008-6-25 10:53:39 | 显示全部楼层

回复:[求助]燃气管和插座要距离要求是?

2.3 导线与燃气管路的间隔距离按表1的规定,并用钢卷尺进行检查。 <BR>表1 导线与燃气管道间隔距离 (mm)<BR>导线与燃气管同一平面≥100,不同平面≥150<BR>电气开关接头与燃气管间距离≥50 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 abc 在 2008-6-25 11:27:12 编辑过」</div>
发表于 2008-6-25 14:43:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]燃气管和插座要距离要求是?

GB 50028-2006城镇燃气设计规范<BR> 200862514432856.jpg
发表于 2008-6-25 14:46:31 | 显示全部楼层

回复:[求助]燃气管和插座要距离要求是?

此外,住宅燃气管道沿外墙向上敷设的干管距离门窗,低压0.3m,中高压为0.5m。大家可查上面的规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则