账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6718|回复: 8

车库报警问题!

[复制链接]
     
发表于 2008-7-2 18:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>第一次做车库遇到了个很棘手的问题:</P>
<P>消防部分:自动喷水系统是地下车库超过10辆车的情况下就必须做喷淋了;而报警呢;规范规定是1、2类车库,可要是这样就是超过150辆车位才需要做自动报警了;问题就出现在这里了,我的是三类车库,喷淋坐上了,报警规范没要求做,单独的地下车库,喷淋靠什么动作,以前听别人说过可以靠水流指示器的压力动作,</P>
<P>看的头晕</P>
<P>不知道大家遇到此问题是如何解决的;如果不做自动报警手动报警还用不用做啊</P>
<P>防火卷帘怎么实现</P>
     
 楼主| 发表于 2008-7-2 22:35:08 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

<P>o </P>
<P>没人解释啊</P>
发表于 2008-7-3 09:21:02 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

不做自动报警,喷淋可通过压力开关启动,放火卷帘可能就需要手动控制了
发表于 2008-7-3 09:22:35 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

压力开关是湿式报警阀上的压力开关,水流指示器信号不用来启泵
     
 楼主| 发表于 2008-7-3 11:50:31 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

<P>那如果有机械排烟该怎么解决啊</P>
<P>只做自动灭火和机械排烟不做报警,消防控制室也就不用做了哦</P>
     
发表于 2008-7-3 15:35:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2008-7-3 18:14:49 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

<P>你说明白点</P>
<P>要联动</P>
<P>但感温 探头还用不用做,是只联动排烟,还是的把感温都坐上 </P>
发表于 2008-7-4 09:21:16 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

做吧,也有人利于喷淋头喷水(温度到达一定程度,玻璃泡破裂喷水)做联动的触发信号,但那时候整个车库的火势已经很大了
     
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:05:56 | 显示全部楼层

回复:车库报警问题!

<P>做吧,也有人利于喷淋头喷水(温度到达一定程度,玻璃泡破裂喷水)做联动的触发信号,但那时候整个车库的火势已经很大了<BR></P>
<P>我版的意思是:不做也可以,直接利用喷淋头喷水做触发联动信号;但是不太合理,不违反规范了;</P>
<P>这样就是喷淋动作,联动机械排烟机动作了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则