账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: ecjtuzxj

请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

[复制链接]
     
发表于 2008-7-15 21:55:27 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>我和楼上意见一样</P>
     
发表于 2008-7-17 08:46:34 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-7-15 15:12:57</I>)的发言<BR>
<P>不好意思,是我疏忽了</P>
<P>1、两层集贸市场,套人员密集型公共建筑按二类防雷设计。水箱为消防用。屋顶水箱置于机房屋面上,屋面标高13.2</P>
<P>2、水箱为全金属成品水箱。18T</P>
<P>3、屋顶有两台喷淋稳压泵,控制箱放置于机房旁楼梯间内。消防管道明敷为金属管。</P></DIV>
<P>中了百度病毒,回复栏是百度的搜索引擎,家里机器不能回复。<BR>1、“两层集贸市场,套人员密集型公共建筑按二类防雷设计”--偏高,可以再核算;</P>
<P>2、金属水箱可以作为接闪器,并与屋面接闪器有两处金属连接。万一厚度不够,被雷电熔穿,也易于发现和修复(有液位控制器)。有条件时可以置于接闪器保护之下。</P>
<P>3、屋顶两台喷淋稳压泵必须置于接闪器保护之下,使处于LPZ0B区内。接闪器可以专设,稳压泵与屋面接闪器的间距应满足空气中的雷电反击间距要求;不满足时,应与屋面接闪器有两处金属连接。</P>
<P>4、作为消防设施控制箱,其稳压泵回路应采取线路屏蔽,其线管应在两端接地(等电位连接)。稳压泵回路的电源侧应设置二级SPD过电压保护。</P>
<P>5、消防明敷的金属管道两端接地(等电位连接)。</P>
     
发表于 2008-7-18 00:55:37 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>“5、消防明敷的金属管道两端接地(等电位连接)。”</P>
<P>这点是为什么,能说说吗?</P>
     
发表于 2008-7-18 11:29:37 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>“5、消防明敷的金属管道两端接地(等电位连接)。”</P>
<P>指消防金属水管。</P>
<P>GB50057  3.3.10 四(强条):竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和地端与防雷装置连接。</P>
     
发表于 2008-7-19 09:44:29 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>“GB50057  3.3.10 四(强条):竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和地端与防雷装置连接。”</P>
<P>这条指的是“高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:”</P>
<P>1、你认为适用吗?为什么。。。。。</P>
<P>2、还有,你是否延伸了该条文的适用范围,此类情况下仍做等电位联结,为什么?</P>
     
发表于 2008-7-19 13:36:48 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>1、防雷减灾及其分级,说到底是牵扯造价。如果在造价几乎不提高的前提下,采取适当措施减低雷电风险,增加内部防雷的有效性,这是最有意义的事情。</P>
<P>2、“防雷等电位连接”是区别于 “50HZ等电位连接”的,这个名词在IEC条文中是明确的,林先生也提出过。防雷等电位连接包含的内容比较多。在这里,它不仅可以均衡电位,更重要是减弱引入建筑物内的雷电引起的电磁感应(感应电流的途径是沿导体传递)。</P>
     
发表于 2008-7-20 09:10:40 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>“防雷等电位连接”是区别于 “50HZ等电位连接”的,</P>
<P>能说得详细些吗?</P>
<P>如果问题中的管道是生活水管道,比如说屋顶太阳能热水器的给水管道,而不是消防管道,大家又会怎么处理?</P>
 楼主| 发表于 2008-7-20 11:18:19 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<DIV class=quote>
<P>3、屋顶两台喷淋稳压泵必须置于接闪器保护之下,使处于LPZ0B区内。接闪器可以专设,稳压泵与屋面接闪器的间距应满足空气中的雷电反击间距要求;不满足时,应与屋面接闪器有两处金属连接。</P>
</DIV>
<P><BR><BR>请教:</P>
<P>1、这个LPZ0B区范围如何确定?</P>
<P>2、雷电反击间距如何确定?</P>
     
发表于 2008-7-22 11:57:57 | 显示全部楼层

回复:请教,3米高的屋顶水箱避雷措施如何做?

<P>不看规范,就无能为力了。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-25 10:19 , Processed in 0.097663 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表