账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12169|回复: 7

[规范条文] 怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

[复制链接]
发表于 2008-7-27 11:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>做一个装修图,一个小小的房间,灯带和筒灯很多,灯带有20米长,也就是20盏T4荧光灯了,再加上15个筒灯,一个回路就超25盏了,意味要两个回路了,,可是这个小房间,所有灯加起来的功率很小,不到1KW!!所以想问,我能不能按连接建筑组合灯具这条规范执行,给它一个回路就好了,!请有经验的高手帮忙解答下,,感激不尽!</P>
     
发表于 2008-7-27 16:39:22 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

<P>在你这个项目里"用组合灯具"恐怕说不通.</P>
<P>可以采用的办法是:把光带的光源改成LED</P>
 楼主| 发表于 2008-7-27 16:51:29 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

<P>如果不想按"组合灯具"这个规定执行,房间又很小,,分成两个回路的话,也浪费,而且功率 特别的小,请有经验的高手多多指点</P>
发表于 2008-7-27 21:49:20 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

我们现在做的一个公建大厅里面,应甲方要求用特制加长灯最长的4节,都是双灯管。(2*28)*3+(2*18)。这应该叫一盏灯。。八个光源吧。。十个为一个回路。。。是不是多了点。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 建筑工人 在 2008-7-27 21:50:21 编辑过」</div>
发表于 2008-7-28 16:13:41 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

<P>我的做法是不同的灯具用不同的回路,如楼主所说的我就用两个回路。</P>
<P>觉得组合灯是花灯之类的</P>
发表于 2008-7-28 20:51:51 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

可以的,只要你的电压损失够就可以了,但是要考虑故障范围的问题,&lt;民建措施&gt;里面有公式说明的!
 楼主| 发表于 2008-7-29 01:13:25 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

<P>哪条公式?</P>
<P>怎么说明?</P>
     
发表于 2008-8-4 23:41:14 | 显示全部楼层

回复:怎么理解"建筑组合灯具时,光源数不超过60个"?

<P>做吧做吧。。</P>
<P>这条规范的执行如果这么困难,那就违规好了,也不是什么大事情的。</P>
<P>结果就是:故障时,同一回路上的灯具都故障,这个故障面能有多大呢?要控制这个面的大小。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则