账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8344|回复: 6

住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

[复制链接]
     
发表于 2008-8-27 12:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家有这样做的吗?
     
发表于 2008-8-28 21:01:37 | 显示全部楼层

回复:住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

<P>可以的,不过箱变一般以一台为普遍,2台也没问题,环网进线,高压柜不是很多</P>
发表于 2008-10-29 09:41:46 | 显示全部楼层

回复:住宅小区里,基本都是10层住宅,箱变里可以2X630KVA变压器吗?

<P>可以,不过要考虑低压电缆的热稳定性。</P>
<P>不知道<B>woshichuizi的外网弱电是如何考虑的?</B></P>

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 敏锐性

查看全部评分

发表于 2011-4-1 20:55:59 | 显示全部楼层
看样本,箱变里面有2台变压器的,互相联络
     
发表于 2011-4-1 21:23:15 | 显示全部楼层

好!有想法!
但也对也不对:
(1)如果这两台变压器分列运行,则只需计入其中一台对电缆热稳定影响;
(2)如果两台变压器并列运行,则要同时计入它俩对于电缆热稳定的影响。
     
发表于 2011-4-2 11:59:57 | 显示全部楼层
民用的建筑,不知道鼻兄见过并列运行的情况吗?
我这边没有
     
发表于 2011-4-2 14:24:10 | 显示全部楼层
民用的建筑,不知道鼻兄见过并列运行的情况吗?
我这边没有
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-4-2 11:59

是的,99.9999%是分列的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则