楼主: 冷若冰

[规范条文] [讨论]一条规范的执行

[复制链接]
发表于 2008-9-3 23:40:29 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>阿斯说的情况是存在的,也有很多人是这样做的</P>
<P>但从规范《供》中的本意是在进线处设隔离电器,并在次做重复接地和等电位联结。我个人倾向这种做法。</P>
<P>这里要提一句的是重复接地施工要求2点接地,但实际往往是结构体预留钢板,与MEB等电位端子箱连接,</P>
<P>MEB与配电箱的PE,N排连接。</P>
     
发表于 2008-9-4 15:42:39 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-9-3 18:28:16</I>)的发言<BR>    <STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>比如10层的住宅,低压进线,如果电梯电源单独进的话&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</FONT></STRONG><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>我们都是在底层或者地下室设计量和配电箱的。很难想象电缆直接拉到10楼这种做法。而且如果接地型式是TN-C-S,总等电位联结再单独拉一根线到MEB?</P>
发表于 2008-9-4 18:51:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>《民规》本条已做了修改,也许《供规》将来也会做相应的调整</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 总等电位或重复接地可以用等效做法</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 当然这只是理论,实际上不推荐进很多线的做法,建议做法还是尽量</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3> 在进楼后再做一次配电,这样的话记避免所谓的违规,又节约有色金属,还节能</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3></FONT></STRONG> </P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-4 23:35:27 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>“我们都是在底层或者地下室设计量和配电箱的。很难想象电缆直接拉到10楼这种做法。而且如果接地型式是TN-C-S,总等电位联结再单独拉一根线到MEB?”</P>
<P>小菜,看来你们的做法和我们是一样的,这么说吧:</P>
<P>箱变在室外,出线给室内,出线你用TN-S系统,入户,这时候,你是不是专门采用一个隔离电器箱,将所有进线作个隔离处理?</P>
<P>这个例子很能说明问题了吧?</P>
     
发表于 2008-9-5 16:05:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

如果箱变在室外,进到室内许多时候不仅是隔离,还要配电,因为进线一般都是大容量的回路,需要进行一次分配。总等电位联结必须在地下室或者底层,楼层再高就不合适了
     
 楼主| 发表于 2008-9-6 11:13:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>哦,小菜继续。。。</P>
<P>箱变,一台电梯单独进线,入户后,这个电梯的进线开关要不要隔离电器?要,这个隔离电器做在哪?</P>
<P>按照阿斯理解的新民规,我也认为在电梯机房的电梯配电箱里就可以了,对吧。</P>
<P>要是按照现在我们实施的情况来看,就要求在首层进线处,设一隔离电器。</P>
<P>你说说这个情况你们怎么处理。。。</P>
     
发表于 2008-9-6 13:51:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

<P>隔离做在首层进线处,不仅有利于线路检修,也便于总等电位联结。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-9-7 19:16:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]一条规范的执行

对啊,大家都这么执行的,我放心了。。