账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5376|回复: 4

求证负荷计算方法

[复制链接]
发表于 2008-9-6 13:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给一个商场预留负荷,根据用电指标商业建筑为80w/m2。如果将动力和照明分开 。动力箱为空调+电梯负荷。空调负荷按60w/m2 预留。 此时,照明配电箱照明和插座容量是否能够简单的按(80-60)w/m2 预留容量?请指教,多谢!
     
发表于 2008-9-6 14:49:22 | 显示全部楼层

回复:求证负荷计算方法

<P>1.一般来说空调占总的用电负荷的2/3</P>
<P>2.商场的空调用电应该是属于照明负荷(计费不同),请核实</P>
 楼主| 发表于 2008-9-6 15:14:48 | 显示全部楼层

回复:求证负荷计算方法

中央空调不能归入照明负荷吧
     
发表于 2008-9-6 15:44:26 | 显示全部楼层

回复:求证负荷计算方法

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ecjtuzxj</B></FONT> 在(<I>2008-9-6 15:14:48</I>)的发言<BR>中央空调不能归入照明负荷吧</DIV><BR><BR>请咨询当地供电局
发表于 2008-9-6 15:49:32 | 显示全部楼层

回复:求证负荷计算方法

照明配电箱照明和插座容量是按20w/m2 预留容量可以
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则