账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6973|回复: 9

关于电气火灾监控探测器选择的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-26 09:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电气火灾监控探测器的电流,温度是如何选择的?请大家多多指教!</P>
发表于 2008-9-26 20:38:07 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<P>承包商解决,需要测量正常泄漏电流、缆线温度</P>
     
发表于 2008-9-26 21:25:06 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

找个样本好好看看
     
发表于 2008-9-26 23:29:18 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<P>“温度是如何选择的?”---还有这个说法?!</P>
<P>我都没注意规范对温度怎么约束的,明天看看。。。</P>
发表于 2008-9-27 08:17:48 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<P><STRONG>《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)</STRONG></P>
<P>1适用范围 <BR>本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。 <BR>2设置场所 <BR>2.1一般规定 <BR><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899">2.1.1</st1:chsdate>设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。 <BR>2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。 <BR>2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR>2.2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.5建筑物内的歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.6建筑物内的地下商店(场)的配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.2.7 其他电气火灾危险性大的场所。 <BR>2.3一级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR>2.3.1照明总配电箱(地下车库除外)进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.3.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所应设置电气火灾探测器。 <BR>2.4二级保护对象设置电气火灾监控系统要求: <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">2.4.1照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.4.2 第2.2.4、2.2.5、2.2.6、2.2.7条规定的场所宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.5学生宿舍、老人福利设施、幼儿园、盲人学校、聋哑学校,照明总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。 <BR>2.6国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,供电回路、配电箱进线处应设置电气火灾探测器。 <BR>2.7除高层建筑外的家具城、服装城、建材城、灯具城等火灾危险性大、人员密集场所,照明、电力配电箱进线处宜设置电气火灾报警监控系统。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">3 设置方法 <BR>3.1电气火灾监控系统的报警信号应设在消防控制室或有人值班的场所。 <BR>3.2电气火灾监控系统,应仅作用于报警。 <BR>3.3选用的剩余电流探测器的额定剩余报警电流,应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍,且不大于1000mA。 <BR>3.4当需要对重要场所的导体连接部位监测温度时,宜设置测温式电气火灾探测器。 <BR>3.5电气火灾监控系统可自成系统,当并入火灾自动报警系统时,应采用独立显示器。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">4固有泄漏电流估算 <BR>4.1 电气火灾探测器的报警设定值应考虑配电系统及用电设备的正常泄漏电流。 <BR>4.2配电系统及用电设备的正常泄漏电流以实测为准,设计时可参照表一、表二、表三估算。 </P>
发表于 2008-9-27 08:19:23 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

5 电气火灾监控系统设备性能 <BR>5.1可探测泄漏电流信号 <BR>5.2可探测电气联接点处温度信号。 <BR>5.3电气火灾监控系统的报警电流值应可调。 <BR>5.4电气火灾监控系统应具有自动巡检功能。 <BR>5.5电气火灾监控系统,应可发出声光报警,准确报出探测点地址,并监视探测点的变化。 <BR>5.6储存各种故障及操作试验信号,信号储存时间不应少于12个月。 <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break">
发表于 2008-9-27 08:28:09 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<DIV id=ArtTitle>测温式电气火灾监控探测器 <BR><BR></DIV>
<DIV id=ProductArea>
<DIV id=ProDetail2>产品简介
<TABLE style="WORD-BREAK: break-all" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="98%" align=center border=0>

<TR>
<TD class=p12>
<P>▲ 三通道温度测量/报警</P>
<P>▲ 实时温度循环显示</P>
<P>▲ 报警温度50℃~140℃十档分别设定</P>
<P>▲ 探头状态自动检测</P>
<P>▲ 通过DDB-05SF地址编码/收发器连接电气火灾监控系统</P>
<P>▲ 120×120mm的标准电工仪表尺寸,可按面板仪表方式安装</P>
<P>温度监视重点部位——<O:P></O:P></P>
<P>● 变压器低压侧出线端子、变压器体温(风温、油温、水温)测试点、负荷开关触头。<O:P></O:P></P>
<P>● 补偿电容器接线端子、转换开关触头。<O:P></O:P></P>
<P>● 母联柜主接点、刀开关主触头。<O:P></O:P></P>
<P>● 各馈电柜(箱)的进出母线接点、自动开关(断路器、刀开关)触头、大电流导线集中部位、线缆驳接点。</P>
<P>● 母线桥、配线竖井、分电箱的断路器触头、线缆驳接点。</P>
<P>执行国家标准 GB14287.3-2005《电气火灾监控系统 第3部分 测温式电气火灾监控探测器》</P></TD></TR></TABLE><BR>
<DIV id=zzzdataid></DIV></DIV></DIV>
     
发表于 2008-9-27 10:42:10 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<P>泄漏电流值----------30mA~1000mA可选,通常会选:300mA~500mA</P>
<P>温度值----------电缆表皮温度:55度,线芯温度:110度</P>
 楼主| 发表于 2008-9-27 17:46:21 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

谢谢大家的热心帮助,学习了。
     
发表于 2008-10-3 11:17:53 | 显示全部楼层

回复:关于电气火灾监控探测器选择的问题

<P>“温度值----------电缆表皮温度:55度,线芯温度:110度”</P>
<P>给一个规范条文看看。。。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-1 01:33 , Processed in 0.095907 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表