账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7770|回复: 4

锅炉房和发电机房

[复制链接]
发表于 2008-10-5 22:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>锅炉房和发电机房的最小间距是多少啊,那里有规定啊</P>
发表于 2008-10-6 01:48:47 | 显示全部楼层

回复:锅炉房和发电机房

<P>发电机房主要用柴油,属于丙类,一般的储油间内的储油量不是很多,工业锅炉房如果用柴油的话要有一定的储量。两者之间的距离和柴油的储量有关,如果10吨以下,且建筑的耐火等级为1,2级,建议安全间距12米,如果一般的燃气锅炉属管道输送,则安全间距6米就可以了.</P>
     
发表于 2008-10-6 11:02:31 | 显示全部楼层

回复:锅炉房和发电机房

<P>大哥那里有这个规定</P>
<P>我也看看,就是民用的锅炉房</P>
发表于 2008-10-6 14:17:35 | 显示全部楼层

回复:锅炉房和发电机房

<P>          没有专门的说法。这是本人对建筑设计防火规范的认识,再比照有关知识作出的,其中<STRONG>发电机房主要用柴油,属于丙类,一般的储油间内的储油量不是很多--------</STRONG></P>
<P><STRONG>依据是一般建筑柴油发电机在火灾时启动180马力的柴油发电机3小时用油100公斤左右。</STRONG></P>
<P><STRONG>         如果两个房间的隔墙无开孔,则安全间距可取4米。</STRONG></P>
发表于 2008-10-6 14:20:27 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-22 04:06 , Processed in 0.057499 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表