账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TNS

变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2008-10-28 12:25:29 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

<P>回到帖子原来的话题,微断能否用在低压配电柜内。</P>
<P>低压配电设计规范:</P>
<P>第2.1.1条 低压配电设计所选用的电器, 应符合国家现行的有关标准,并应符合下列要求。</P>
<P>一、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应;</P>
<P>二、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流;</P>
<P>三、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应;</P>
<P>四、电器应适应所在场所的环境条件;</P>
<P>五、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。</P>
<P>第2.1.2条 验算电器在短路条件下的通断能力, 应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。</P>
<P>按这些条件来讲,好象也没有什么不满足的。与下级线路不需要选择性,也不需要与上下级有级联。当然,微断与低压系统的总进线断路器(框架)直接形成了上下级关系,微断配出回路就没有了后备保护,但是低压规范对这个也没有什么要求。</P>
     
发表于 2008-10-28 14:29:37 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>TNS</B></FONT> 在(<I>2008-10-28 12:25:29</I>)的发言<BR>
</P></DIV><BR>前面已论述,只要分断能力满足,微断当然可用于低压屏。<BR>
     
 楼主| 发表于 2008-10-28 15:28:49 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

恩,谢谢鼻兄,看来应该是没有什么问题了.
发表于 2008-12-16 21:27:27 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2008-10-27 13:05:04</I>)的发言<BR>
<P>整体一个感觉:如果严格按照校验公示来计算,很多电缆都会偏小,将造成极工程浪费。比如1000KVA变压器,变电所内低压屏取短路电流20KA,K取142,持续时间取0.1s,则电缆截面应为44mm2。</P>
<P>疯狂吧?</P></DIV><BR><BR>请问这个短路电流是实际算出来的还是按经验公式算的?正好为这个问题头痛
发表于 2008-12-16 21:33:17 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

<P>一般变电所内的短路电流可以查出,其它的就要算了。</P>
发表于 2008-12-16 21:47:25 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-12-16 21:33:17</I>)的发言<BR>
<P>一般变电所内的短路电流可以查出,其它的就要算了。</P></DIV><BR><BR>在那里查?
发表于 2008-12-16 22:08:28 | 显示全部楼层

回复:变电所内低压配电柜内是否可以使用微断?

一般设计手册都有的。比如《21世纪建筑电气设计手册》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-20 21:31 , Processed in 0.065637 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表