[求助]坐灯头时,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的PE线接在哪里?

[复制链接]
     
发表于 2008-10-21 17:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002第19.1.6条:“当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识”(强条)。因此,带金属外壳灯具(实际应指I类灯具)安装高度低于2.4m而设计未配PE线,应判违反强条。
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">此外,《建筑照明设计标准》GB50034-2004中第7.2.12条规定:“当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地”。可是,如果灯具只是一只普通的坐灯头,请问PE线接在哪里?</P>
     
发表于 2008-10-21 22:36:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]坐灯头时,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的PE线接在哪里?

<P>这个问题钻了牛角尖了。。</P>
<P>设计人员做的是灯座,使用者用的是 I 类灯具,如果设计不配PE线,I 类灯具的接地如何实施呢?</P>
<P>设计工作还要给人提供某种余地不是。。。</P>
     
发表于 2008-10-21 23:37:48 | 显示全部楼层

回复:[求助]坐灯头时,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的PE线接在哪里?

任元会在建筑电气上的文章好好好看看.
     
发表于 2008-10-22 00:40:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]坐灯头时,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的PE线接在哪里?

<P>文章怎么说的:谁知道大概说说任老的意思</P>