账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8669|回复: 5

关于电梯机房配电箱问题

[复制链接]
发表于 2008-10-24 20:56:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>电梯机房配电箱一般配出以下几回路:1、电梯电源回路 2、井道照明回路 3、机房插座回路 4、 井道底坑插座回路等</P>
<P>现有一问题:技术措施P96页有一个《交流电梯保护设备及导线选择表》,请教高手,这个表中对应的数据是<FONT color=#0938f7>电梯机房配电箱的数据还是电梯控制箱的数据</FONT>?换句话说,这个断路器脱扣器整定电流是指电梯<FONT color=#0033ff>机房配电箱</FONT>的<FONT color=#0033ff>“进线断路器”</FONT>整定电流 ?还是指“<FONT color=#0033ff>电梯电源回路”保护</FONT><FONT color=#0000ff>断路器</FONT>的脱扣器整定电流?</P>

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2008-10-24 21:57:37 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电箱问题

《交流电梯保护设备及导线选择表&gt;&gt;,你看标题嘛.
 楼主| 发表于 2008-10-25 09:54:36 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电箱问题

<P>哦,龙王的意思应该是指:“<FONT color=#0033ff>电梯电源回路”保护</FONT><FONT color=#0000ff>断路器</FONT>的脱扣器整定电流了?  那<FONT color=#0000ff>机房配电箱进线断路器</FONT>是不是通常通过考虑与“<FONT color=#0033ff>电梯电源回路”保护</FONT><FONT color=#0000ff>断路器 </FONT><FONT color=#000000>的</FONT>选择性配合来确定的呢?因为主要负荷就是电梯负荷嘛,不考虑选择性的话这两个断路器就一样大了,不知理解的对不对,请指点下,谢谢~~</P>
     
发表于 2008-10-26 21:16:06 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电箱问题

<P>一般是主开关比电梯开关大一档。</P>
<P>这也只能解决过载有点选择性。</P>
     
发表于 2008-10-27 13:00:34 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电箱问题

<P>大鼻子说得对。</P>
<P>电梯配电这块,你还得参考我国最新的电梯验收规范,从英国引进的。在本论坛下载版块有电子版。</P>
 楼主| 发表于 2008-10-28 11:15:14 | 显示全部楼层

回复:关于电梯机房配电箱问题

<P>多谢龙王和鼻山前辈</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 07:14 , Processed in 0.072701 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表