[讨论]关于变压器损耗的问题

[复制链接]
     
发表于 2012-1-30 09:24:40 | 显示全部楼层
回复 29# 治学以诚


老诚,别尽玩虚的,来点儿实的。
     
发表于 2012-1-30 09:32:37 | 显示全部楼层
如果,将变压器额定容量定义在输出端而非输入端,变压器负载率(β)就不会有丝毫偏差了。

无奈,规范并非如此规定。
发表于 2012-1-30 09:38:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-1-30 09:44:45 | 显示全部楼层
回复 33# 治学以诚


1个百分点左右的误差,在实际工程中,不会对变压器造成多大的影响吧?

老诚,何必“感慨一番又一番”?{:1_275:}
     
发表于 2012-1-30 11:12:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2012-1-30 11:20 编辑



其实设计手册只能作设计的参考,标准(规程、规范等)才能作设计的依据。
关于变压器的额定容量的有关定义,还是看看《电力变压器  第1部分  总则》GB1094.1--1996第4.1条,就清楚了。
条文:双绕组变压器只有一个额定容量值,二个绕组的额定容量值相同。条文中的注:按本条所阐述的额定容量,是指输入到变压器的视在功率值(包括变压器本身所吸取的有功功率和无功功率)。 ......
变压器即可降压运行,也可升压运行.
其实二种计算方法,其结果相差不大,对工程设计影响很小,讨论的只是一个概念问题。当然,采用正确的计算方法较好.(正确的计算方法:计算、确定变压器额定容量和负载率时,计入变压器的损耗较好)。
     
发表于 2012-1-30 11:49:18 | 显示全部楼层
回复 35# LXQ3


关于变压器额定容量这个概念, LXQ3 在18# 楼就已经说得非常清楚了。

实际工程的变压器负载率,多本设计手册的举例,低压侧计算负荷未见计入变压器损耗的案例 —— 从严可算不对,放宽也无多大影响。